  • 冷庫的室內消火栓設置問題

    《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.6規定室內消火栓要保證兩股充實水柱到達,第7.4.7第5款,冷庫的室內消火栓設置的常溫穿堂或樓梯間內。          1、如果,冷庫間大,只設置常溫穿堂的冷庫門口不能保證到達冷庫內任何一點,那么需要在冷庫內再增設室內消火栓嗎?          2、如果設置的常溫穿堂的冷庫門口,兩個都設在門口,那么是否有必要設兩個?

  • 室內\200411315552235320

    室內\200411315552235320

    室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320

  • 冷庫和室內游泳池聯合運行

    小弟我最近打算承包一個室內游泳池,水溫要求在25到27度,打算在泳池旁邊建一個冷庫用來出租或者建一個制冰廠,用冷凝熱來加熱泳池水。不知道這里 有沒有哪位高手做個這一類的工程可以 給我一些建議呢?

  • 一層為冷庫的多層建筑怎么設室內消火栓

    三棟單元式住宅樓它們的一層連在一起,一層為整體冷庫(-1度)。一層高5米.2至7層,層高2.8米。建筑高度21.8米。總建筑面積約20000平方米??傮w積約為60000立方米。這樣的建筑,一層要設室內消火栓嗎?二至七層室內消防可隔層設置嗎?

  • 求《室內裝配式冷庫》(ZBX99003-86)

    求《室內裝配式冷庫》(ZBX99003-86),哪位高手有,幫忙獻上一份,先感謝了

  • 冷庫安裝(室內機、室外機,風機、媒管選購)

    冷庫組成,各個部分安裝說明,包括:冷庫室內機安裝,冷庫室外機安裝,冷庫媒管配置,冷風機選購注意事項一、室外機安裝位置應符合以下要求 (1)地面或墻體要能承受機體的重量自振動 (2)安裝的部位要便于操作、調整與維修 (3)外機運轉時發生的噪音及冷(熱)風、冷凝水不能影響他人的工作、學習和生活 (4)外機周圍不能有可燃性氣體泄漏和爆炸物 (5)外機盡可能安裝于背明地方 二、室內機安裝位置應符合以下要來: (1)避免太陽直射在機組上,遠離熱源(2)冷庫內機的進、出風口處,不應自障礙物。測量內、外機之間的距離。內、外機之間距離應小于5米,大于5米應準備新的連接銅管。測量內、外機之間位差。內、外機之間位差距離應小于3米,否則會降低冷庫器的制冷能力,增大壓縮機負荷,引起過載保護 三、冷媒配管:(1)步驟:按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫 (2)原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。

  • 單層冷庫建筑高度22.1m的室內消火栓系統如何設置呢

    單層冷庫建筑高度22.1m的室內消火栓系統如何設置呢?室內消火栓的充實水柱24.2m,栓口壓力57.6m,要怎么處理呢,能設室內栓系統嗎?

  • 請教大家個問題。關于冷庫

    已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake

  • 冷庫上的機組可以制熱嗎?

    壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!

  • 【求助】關于冷庫一些問題!!!!

    最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 這樣布置室內消防環網可以嗎?

    某兩層工業廠房,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀。因只有兩層,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部、頂部各設一圈環狀管道),又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎?您這樣做過嗎?謝謝!

  • 室內消防干管可以取消嗎

    有一層印刷廠區消防布置,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,能不能取消室內干管,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,又可以節省管材。請幫忙!謝謝!

  • 求助(有關室內消火栓的設置)

    最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池。請各位大哥大姐幫幫偶!

  • 室內消火栓能夠上下共用嗎?

    請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!

  • 急求冷庫造價指標!!!!!!!!!!

    小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過。現特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!

  • 室內各種管道的垂直關系?

    室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,但是自噴,消火栓,生活給水交叉時,誰在上面?污水,廢水,雨水交叉時呢?垂直間距是多少?

  • [求助]對于冷庫改造的請教?

    原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!

  • 關于冷庫屋面雨水的問題!

    問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外?在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.