低溫車間冷庫是一種用于儲存和保鮮低溫食品和物品的設備。它們通常用于食品加工廠、冷鏈物流中心、超市和餐飲業等行業。下面是一些常見的低溫車間冷庫設備。 1.制冷系統:制冷系統是低溫車間冷庫的核心設備,用于降低儲存空間的溫度。常見的制冷系統包括壓縮機、冷凝器、蒸發器和膨脹閥等組件。制冷系統可以根據需要選擇不同的制冷劑,如氨、氟利昂等。 2.保溫材料:保溫材料用于隔離冷庫內外的溫度,防止冷空氣外泄和熱空氣進入。常見的保溫材料包括聚氨酯泡沫、巖棉和聚苯板等。 3.冷庫門:冷庫門是進出冷庫的通道,它需要具備良好的密封性能和保溫性能。常見的冷庫門包括滑動門、平開門和快速門等。為了提高效率,一些冷庫門還配備了自動開關和感應器等設備。 4.溫度控制系統:溫度控制系統用于監測和調節冷庫內部的溫度。它通常由溫度傳感器、控制器和執行器等組件組成。溫度控制系統可以根據設定的溫度范圍自動啟動或停
圖紙簡介: 本套圖紙為食品冷凍車間設計圖,圖紙包括主要設備表、制冷系統及通風平面圖、沖霜水系統平面圖、并聯螺桿壓縮機制冷原理圖 (-18度系統)、低溫螺桿壓縮機系統原理圖 (-35度系統)、高溫螺桿壓縮機系統原理圖 (-5度系統)、預冷間制冷原理圖、沖霜水系統原理圖。 投稿網友: shixf86 <
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
外租。
溫度要求18℃的食品加工車間,空調面積約1000㎡,吊頂以下高5.7米,制冷站是和冷庫共用的,問:這種空調系統怎么設計?對于這種低溫空調,如果在制冷站用蒸發器的話,末端設備和制冷站之間怎么處理?各種設備依據什么參數選型?
興隆縣半壁山鎮靳杖子村扶貧車間及冷庫項目
小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過。現特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把全部的雨水管都放外墻,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
原來有一臺高溫冷庫,放蔬菜的,由于蔬菜水多,現在地面鐵板已經銹穿(已經換過一次了).現在有個想法請問各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把鐵板去掉,然后貼瓷磚.不知道是不是可以啊!大家指導下!!
冷庫冷量是怎么計算的呀???冷庫冷量是怎么計算的呀??? 保鮮庫、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算。確定部分條件:如面積、高度、庫存品種、進貨溫度、冷庫溫度等等,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品。2.低溫庫-18度,存肉食品。先謝謝大家參加討論!
140mX380m工程胎車間,高度9.8m,求助:丙類,室內消火栓間距多大,消防主管道管徑多大,中間是否設補償,多遠一個.新手,剛學著做,請多多幫助.
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠???
圖紙簡介: 甲方說:30年才出一個屠宰場。我算是學到了不少知識?,F(xiàn)在拿出來和大家分享。全套施工圖,有需要朋友可以下載下來保存,收集。 投稿網友: wtwtwt321 上傳時間: 2013-11-20