我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流??墒巧a(chǎn)的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?
電流互感器的技術參數中有個叫級次組合的,這東東該怎么理解?比如LZZBJ9-10 300/5 0.2/10P 和LZZBJ9-10 300/5 0.2/0.5 和LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各有什么不同?
LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,請問10P/10和10P/30有什么區別?10P和5P又有什么意思呢?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
有的電流互感器一次電流寫的是200A,有的是2×200A,有什么區別啊,還有參數中有二次組合和準確級有什么區別,二次額定輸出有的按電阻,有的按VA,要是進行連接導線選擇時,VA的怎么來選,怎么轉換為歐姆啊,0.2準確級的額定歐姆是多少啊,誰能給我一一作答啊,請各位幫助謝謝了
有的電流互感器一次電流寫的是200A,有的是2×200A,有什么區別啊,還有參數中有二次組合和準確級有什么區別,二次額定輸出有的按電阻,有的按VA,要是進行連接導線選擇時,VA的怎么來選,怎么轉換為歐姆啊,0.2準確級的額定歐姆是多少啊,誰能給我一一作答啊,請各位幫助謝謝了
某220kV電站系統短路電流45kA,220kV線路CT為2*1000/5A,Rb=1.2Ω(130m*2,4mm2),Rct=0.8Ω,CT二次參數:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(0.8+1.2)*5=450V 選Kalf=30,40VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+40/25)*5=360V 選Kalf=30,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+50/25)*5=420V 選Kalf=35,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=35*(0.8+50/25)*5=490V>Es,能滿足要求。若CT為2*1000/1A,Rct=9ΩCT二次參數:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(9+1.2)*1=472.5V 選Kalf=25,10VA,Esl=Kalf*(Rc
對于LCZ-35型的電流互感器,其準確次級組合為0.5/10P或0.5/0.5,請問是什么意思?是根據什么選擇的,謝謝您的回答。
500kV電流互感器技術參數和要求
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?
如圖,其中的數字2和3代表什么?
電流互感器參數
電流互感器參數專題,為您提供電流互感器參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器參數 相關的專業交流討論,更多電流互感器參數相關內容請訪問