下面我把零序電流互感器的相關資料和選型給大家發過來,請參看!~~~
★容量的選擇 容量要與保護裝置阻抗(含電纜阻抗)匹配,才能保證其精度 1、綜合保護等電子型保護的容量 這種保護如就地安裝(開關柜上),回路阻抗可以不計,一般在0.2~0.4Ω。二次額定電流5A的零序電流互感器選5VA,二次額定電流1A的零序電流互感器0.2~0.4VA。如電纜連接回路較長,要考慮回路阻抗,加大容量。
★變比的選擇 1、變比:額定一次電流與額定二次電流之比 零序電流互感器的應用一般都選用較小變比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因為只有發生一次接地故障時,零序電流互感器才有輸出。人們不會讓接地電流很大時才使保護動作(不用考慮躲過負荷電流)??墒怯捎谝淮卫@組是電力電纜,僅有一匝,這樣,50/5的零序電流互感器的二次額定匝數,僅10匝,所以50/5的零序電流互感器負荷特性較差,實際負載阻抗和零序電流互感器的容量不一致時將會出現較大的誤差,而且在低于額定電流時誤
請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么過電流繼電器瞬時過電流整定值不超過80A,是因為電流互感器的額定一次電流的原因或其他原因? 提前謝謝您的回復。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
設計一個柜子,系統電壓是交流1000V,電流在1155A左右.這個互感器怎么選呢.我的疑問是: 如果選0.66V的耐壓是不是小了啊,選3kV的又覺得個頭太大,不好安裝.有沒有1kV耐壓的CT呢?求教高人指教.[ 本帖最后由 ls_view 于 2010-9-8 17:21 編輯 ]
6KV355KW電機啟動柜4臺,那位幫忙選下進線柜電流互感器,啟動電抗器、啟動柜電流互感器。就地補償柜里面的熔斷器、電流互感器。補償電抗器。先謝謝大家了!
35kV變電站的電流互感器應該是測量和保護分開的,測量用的精度要求哪一級,保護用的精度要求是哪一級,出自什么規范,多謝...
摘 要:分析低壓電流互感器的原理,介紹了準確級和準確級限值的概念,同時并在此基礎上,結合工程實例分析。低壓電流互感器在低壓測量、計量、繼電保護、系統監測、接地保護等方面的選用。
我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流??墒巧a(chǎn)的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?
有點迷惑,請教各位,零序電流互感器該接哪里,如圖1、2、3位置,該接哪
請教一個關于電流互感器選擇的問題。高壓用電流互感器,但是變壓器的額定電流都比互感器的一次電流大20A左右,請問這對保護的動作值有多大的影響。
有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?
我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
電流互感器選型
電流互感器選型專題,為您提供電流互感器選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器選型 相關的專業交流討論,更多電流互感器選型相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度