請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不囤學習中。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
光電式電壓互感器的特點:1.無飽和,高精度,線性度好。 2.體積小,重量輕,可靠性、安全性高等。3.光電互感器的采集器單元(包括電流電壓傳變和信號處理等)與電力設備的高電壓部分等電位,高低壓之間連接全部使用光纖,將一次電流電壓傳變為小電壓信號,就地轉換為數字量,通過光纖傳輸給保護、測量和監控等設備使用。
看了各種資料,有的資料說要把電壓互感器理解為電壓源,一次內阻抗很小,這樣不管二次阻抗多大,測得的電壓都是準確的。又有的資料根據計算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,說明電壓互感器一次阻抗遠遠大于二次阻抗。到底電壓互感器的一次阻抗相比二次阻抗大還是?。?/p>
能仔細說明一下嗎?
若有些線路PT 只有 57V 繞組也可以,只是需要在 DISA 系統中將手動同期合閘參數中的 100V 改為 57V,這句話中的DISA系統是什么意思? 同期合閘參數也是什么參數?
10kV不接地系統,計量用電壓互感器y-y接線一次側到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次側測得是相電壓還是線電壓
為什么電壓互感器外形差別這么大為什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型號大全,帶圖片
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 編輯 如圖所示,兩個10kV電壓互感器VV接線,請問:這個圖上面的接地是不是有問題?。堪磮D紙顯示互感器上側應該是一次側吧(因為是矣高壓熔斷器的?,如果是一次?cè)不應該有接地的呀!電壓互感器一次不允許接地,有這個規定吧?!如果有這個規定,那改成圖2的接線方式是否正確?!請高人指正,先謝過!補充:樓下幾位說的對,我原圖的一次側是有問題,改完如圖3,這次應該沒問題了吧?!
電壓互感器又稱儀用變壓器,是一種電壓變換裝置。其工作原理、構造和接線方式都與變壓器相同,主要區別在于電壓互感器容量很小,通常只有幾十VA或幾百VA,并且在大多數情況下,它的負載是恒定的高阻抗,相當于變壓器在低負載下運行,次級電壓基本上等于次級感應電動勢值。因此用電壓互感器來間接測量電壓,能準確反映高壓側的量值,保證測量精度。 不管電壓互感器初級電壓有多高,其次級額定電壓一般都是100V。這樣,與電壓互感器次級線圈相連的各種儀表和繼電器,都可以統一制造而實現標準化。在理想的電壓互感器中,勵磁電流為零,線圈的阻抗也不計,這時初、次級電壓之比等于它們的匝數之比,相位也沒有偏移。但是在實際的電壓互感器中,由于勵磁電流的存在以及線圈阻抗的影響,總存在有電壓誤差和角誤差。根據電壓互感器的允許誤差范圍,可以把電壓互感器的準確度分為0.2級、0.5級、1級和3級,這就是電壓互感器的準確度等級。見表2。 電壓互感器在每一準確度等級都有其對應的額定容量,因此同一個電壓互感器按照次級負載的大小,可以在不同的準確度等級下工作。例如JDZJ-10型電壓互感器,在
有一次到廠區配電所,看見一單獨房間放兩臺類似變壓器的東西,運行人員說是pt,說作用是提供變電所電源,我只知道pt可以用于測量,保護,不知道還能提供電源??有哪位可以指點一下
微型電壓互感器
微型電壓互感器專題,為您提供微型電壓互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與微型電壓互感器 相關的專業交流討論,更多微型電壓互感器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題