電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不?,正在學習中。
在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,型號為:JDZXF71-10,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),不知是何原因,請各位給予指教。
本工程中控制器是通過電流、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,從電柜上互感器接過來的電流(5A),電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,轉成0~20mA弱電訊號,然后送至控制器。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題。檢查變送器的輸入,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,則可能控制器有問題,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,接至水流開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,查看是否有問題。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,c. 請調節彈簧,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,g. 請與江森維修人員聯系。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝?。?!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!?。?/p>
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!??!
當同一條母線(單母分段)上有兩組TV(每組為三圈),如果用一臺微機TV監控裝置,就能實現兩組TV的監控和切換。如果一組TV(三圈)在35kV母線上,另一組TV(三圈)在6kV母線上,那么用同樣的一臺微機TV監控裝置能否實現35kV母線和6kV母線的TV監控呢?如果不能實現,是不是35kV母線上的TV配一臺微機TV監控裝置,6kV母線上的TV也配一臺微機TV監控裝置?
請教附圖中這三種接線都是啥意思。有那些不同。
B相接地,中性點經擊穿保險接地的互感器原理中1.B相出來沒有經過G,見過有的設計院出的圖上是經過G的,這二者有什么區別?哪種合理?是不是為了B相可靠接地不經過G?2.YMN中性點為什么經過2個并聯的G,有何意義?中性點可不可以不經過G? 為什么?3.如果是四繞組PT帶計量級的,計量級一般B相要不要接地?
電壓互感器的原理 電壓互感器的原理的高電壓對電壓的比值等于高壓側的繞組匝數除以低壓側的繞組匝數,也就是電壓比等于匝數比。而電流互感器的一次側線圈匝數放很少,一般也就是一根導線,二次側放很多匝,這樣從電壓互感器的原理上來分析,如果一次感應到低電壓,那么二次側如果開路的話就會感應到很高的電壓,而二次側的電壓是不能超過2000V的,所以二次側是堅決不可以開路的。從另一個方面將,因為一次和段都是?lián)接法形成了回路,所以一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,二次側的電流就等于二次側感應到的電壓除以二次側的電阻,當一次側流過大電流的時候,因為一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,所以一次電壓就增大,一次電壓增大,二次感應到的電壓也增大,而二次側電流等于電壓除以二次側電阻,所以二次側感應到的電流也就增大了。 電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種: 1,用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間
3個JDZ9-10A型電壓互感器星型接線,怎么投運一個禮拜,B相互感器就燒了。前不久,更換了一個又燒叫了。請各位幫忙分析分析。
66kV/10kV變電所,引出一路10kV架空線到某室內10/3kV變電所,那么66kV變電所的10kV母線上、10/3kV變電所的10kV母線上、還有3kV母線上,均采用三相五柱電壓互感器是否可以?應不應該在10/3kV變電所的10kV母線上選為V-V接法的電壓互感器?