屋頂風機的安裝及維護說明如下: 1、屋頂風機安裝的基礎須高出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。 2、風機底座與基礎之間加墊一層5mm橡膠板,以減少振動,地腳螺栓應配有彈簧墊圈,防止使用時松動。 3、調試運轉前應詳細檢查風機各部件,轉動葉輪應無呆滯和卡、擦現象。 4、試運轉初,先點動電機檢查葉輪旋轉方向是否正確(向下看葉輪應逆時針旋)。 5、試運轉時或正常使用中應無異常,電壓、電流、振動、噪聲均應在正常范圍內。 6、在運轉中,碰到下列情況應立即停機,查明原因,待故障排隊后方可啟動。 ① 發生強烈振動② 噪聲突然加大或發出異常響聲③ 電機冒白煙④ 電機、軸承座溫升過高。 7、當風門為電動風門,風機開啟時先開風門;關閉時,先關閉風機再關閉風門。 8、開始運轉72小時及每隔半年應檢查風機連接件、緊固件有否松動,調整傳動皮帶松緊,添加潤滑油(脂)。 9、如遇冬季下雪,冰凍日期,必須經常開動,以防大雪堵塞風機出口。
昨天陪設備廠家檢修風機時發現,施工隊在施工時把風機接線接反了,導致風機反轉,噪音很大,而且不一會兒電機就發燙了,質問施工隊后得到的回答是反轉不會導致發熱只能說明電機質量不行,請教各位,施工隊說的是對的還是在推卸責任(有一臺風機在檢查時已經燒了)?風機反轉會導致發熱繼而導致電機燒毀嗎?
前輩們,屋頂風機吸風方式與常規接風管的應該不同 。壓頭應該咋取呢之前一直按有風管估算的,但總覺得不太靠譜,哪位經驗豐富的大神給指導下呢!小弟拜謝!
現場彩鋼板屋頂風機安裝圖
我在做高層酒店衛生間的通風,但是到屋頂之后屋頂風機的安裝平面圖以及剖面圖不知道該怎么畫了……樣本上表述得不清楚……所以請教各位……謝謝?。。∪绻羞@方面的資料可以發一份給我嗎?謝謝——郵箱是chniacjy@126.com……謝謝
廠房通風經常采用屋頂風機,但圖集上只給出了在混凝土屋面上安裝的大樣,沒有在鋼屋面上安裝的做法大樣,請問大家有沒有該大樣,有的請發我一份。郵箱:baxinda23@163.com
屋頂的排煙風機、正壓送風機、補風機在火災發生的時候是整個屋面的都開還是火災發生的防火分區開?PS:屋頂的排煙風機我們這里是要嚴格按照防火分區供電,說是火災發生是影響到風機的聯動;是否應該嚴格按照防火分區供電?例如由三個防火分區第一、第二、第三,兩個配電柜AP1、AP2,AP1管第一防火分區屋頂的瓤風機與第二防火分區屋頂的一半風機,AP2管第三防火分區屋頂的瓤風機與第二防火分區屋頂的一半風機,這樣可否?會不會影響到聯動的控制?
1、屋頂風機安裝的基礎須高出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。 ① 發生強烈振動 ② 噪聲突然加大或發出異常響聲 ③ 電機冒白煙 ④ 電機、軸承座溫升過高。 7、當風門為電動風門,風機開啟時先開風門;關閉時,先關閉風機再關閉風門。 8、開始運轉72小時及每隔半年應檢查風機連接件、緊固件有否松動,調整傳動皮帶松緊,添加潤滑 油(脂)。
本帖最后由 xiangyue1998 于 2014-11-19 15:46 編輯 在對屋頂風機進行操作常常會出現這樣的誤區,我們在實際中應該予以避免,更好的保證屋頂風機的正常運行,下面來具體分析一下常見的問題及解決方案: 一、在找正設備時,采用擰緊或放松地腳螺栓的辦法,去“湊”有關精度要求。或雖用墊鐵調整,但把墊鐵加在電動機或液力偶合器與底板之間。 原因分析: 正確做法:
風機盤管在使用一段時間之后就要進行清洗,但是風機盤管在清洗時是需要注意一些事項的,當然屋頂風機盤管也是如此,下面我們就來看一下屋頂風機盤管在清洗時需要注意的事項。 風機盤管是將冷熱水的冷熱量傳遞給通過風機盤管的空氣的。為了保證高效率的傳熱,要求盤管的表面必須盡量的保持光潔。但是,由于風機盤管一般配備的都是粗效的過濾器,孔眼比較大,在剛開始使用的時候,不免會有粉塵穿過過濾器而且附著在盤管的管道或肋片表面。如果不及時清潔的話,就會使得盤管中冷熱水與盤管外流過的空氣之間的熱交換量減少,而且盤管的換熱效能不能充分的發揮出來。如果附著的粉塵很多,甚至暍肋苂的部分空氣通道都堵塞的話,同時還會減少風機盤管的送風量,使它的空調性能進一步降低。
請大家給點意見!高層如28‘29’33層的住宅,衛生間拔氣道的屋頂風機設計,只在拔氣道的最上面設計一臺屋頂風機,可不可以???一臺屋頂風機的全壓要用多大??
屋頂風機與通風風管 風道出墻或樓板要采用柔性連接風道與設備之間的軟連接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且兩端要進行電氣跨界。所有連接螺栓長度與朝向一致。
DWT屋頂無動力風機工作原理: 屋頂風機安裝的基礎須高出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。2、風機底座與基礎之間加墊一層5mm橡膠板,以減少振動,地腳螺栓應配有彈簧墊圈,防止使用時松動。3、屋頂風機出口的管徑只能變大、不能變小,最后出風口要安裝防蟲網,偏向上出風時須增加風雨帽;如遇冬季下雪,冰凍日期,必須經常開動,以防大雪堵塞風機出口。4、屋頂風機與風管采用軟管(柔性材料且不燃燒)連接,長度不宜小于200mm、管徑與屋頂風機進出口尺寸相同。為保證軟管在系統運轉過程中不出現扭曲變形,應安裝的松緊適度。屋頂風機外觀也很美觀,就像一個帽子差不多,適用范圍也很廣
風道出墻或樓板要采用柔性連接風道與設備之間的軟連接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且兩端要進行電氣跨界。所有連接螺栓長度與朝向一致。設備主體要做好主接地。動載設備與底座間要有減震措施。電源線管一般采用金屬軟管或卡普利管,要做成鴨脖型滴水彎。電源管要與設備跨接。與設備上消防模塊連接的消防信號線要用專用卡具連接,防止脫落。風道的支架根部要做防腐臺。設備風口處要有百葉,上部要安裝擋雨罩(鐵皮即可)
本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-21 11:41 編輯 屋頂風機與通風風管 風道出墻或樓板要采用柔性連接風道與設備之間的軟連接要采用不燃的三防布,15-750px,并且兩端要進行電氣跨界。所有連接螺栓長
我做的一個項目屋頂風冷冷水機組在運行過程中出現了共振現象,感覺樓頂都在顫,請教各位該如何解決?非常著急,希望各位給小弟出出主意!
我看到防排煙的圖集上有軟接,但以前我聽其他設計院的總工說可以不設軟接,因為以往情況顯示軟接很容易因為種種原因(腐蝕、金屬疲勞等)波紋處開裂,又因為加壓風機很是不常使用,所以可以不設軟接。又聽說上海某設計資料(什么資料就不知道)說加壓送風機可以不設軟接。我想問大家你們設計時設不設軟接,如果設,如何考慮軟接的開裂問題(比如圖紙上特意的提出軟接的質量或材質要求)?[ 本帖最后由 zfzfww 于 2011-7-28 11:32 編輯 ]
實驗室排風需補新風,采用屋頂式直膨新風機,實驗室排風是變風量控制的,同樣補新風也需相應變風量控制,例如實驗室溫度要求在26度,濕度在65%以下,風量在10000到30000之間頻繁變化,直膨新風機如何能控制得好在風量頻繁變化時,溫度和濕度還能達到要求。
無動力風機的使用壽命是靠啥保證的,其實是無動力風機的三大優勢如今我就給咱們來共享一下。,那么無動力風機的三大優勢是啥呢,咱們怎樣能夠使用這些優勢來晉升無動力通風器的使用壽命, 1、變角頸管描寫,能夠使通風機在0-22.5度斜面下隨心所欲的設備,設備工程十分簡練,渦輪通風器一般人大概三十分鐘之內可設備結束。 2、無動力風機中心軸設有精細臺階無動力通風器,使在高速作業下渦輪的風葉永不變形,然后大大的提高了通風機的使用壽命。 3、弧形風葉是經過科學的核算的最佳效果,能嚴峻保證作業狀態下絕不諱讓雨水侵入。排風效率高,無動力風機只要在不低于0.2公尺的和風或室表里溫度差逾越0.5℃,即可輕盈、有效地作業
無動力屋頂風機
無動力屋頂風機專題,為您提供無動力屋頂風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無動力屋頂風機 相關的專業交流討論,更多無動力屋頂風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題