無動力風機的使用壽命是靠啥保證的,其實是無動力風機的三大優勢如今我就給咱們來共享一下。,那么無動力風機的三大優勢是啥呢,咱們怎樣能夠使用這些優勢來晉升無動力通風器的使用壽命, 1、變角頸管描寫,能夠使通風機在0-22.5度斜面下隨心所欲的設備,設備工程十分簡練,渦輪通風器一般人大概三十分鐘之內可設備結束。 2、無動力風機中心軸設有精細臺階無動力通風器,使在高速作業下渦輪的風葉永不變形,然后大大的提高了通風機的使用壽命。 3、弧形風葉是經過科學的核算的最佳效果,能嚴峻保證作業狀態下絕不諱讓雨水侵入。排風效率高,無動力風機只要在不低于0.2公尺的和風或室表里溫度差逾越0.5℃,即可輕盈、有效地作業
新人求助,正在做一個項目通風設計,現有大廠房屋頂安裝無動力風帽及負壓風機,384臺無動力風帽及14臺負壓風機,需不需要考慮屋面荷載,怎么計算
誰有廠房無動力風機cad圖,最好是剖面圖??!我不知道怎么確定這些扁鋼、鋼板尺寸,如果有廠家的朋友,請告知。謝謝。最好是風量在4000左右的一臺
無動力風機可以用么?如果可以,那么風量怎么計算呢?似乎不能按照機械排煙來計算.可是自然排煙也沒有排煙量的計算.頭大啊.由于機械排煙的風機太重,彩鋼板和支架無法承重.
日常生活和工作中使用無動力通風機的時候很多的,所以應該懂得如何維護保養它,現在本公司講解一下關于無動力通風機的修理方法,具體如下: 1、 無動力通風機在正常情況下,連續運轉一個月左右,須用黃油站臺向軸承注入鈣鈉基潤滑脂或二硫化鉬潤滑脂。風機連續運行3-6個月,更換一次潤滑脂,以充滿軸承空間2/3為宜。 2、 無動力通風機定期維護保養,消除風機內部的積灰、污垢等。 3、 在無動力通風機的開機、停機或運轉時,如發現不正常情況,主要包括溫度、振動、噪音等,應立即進行檢修。 4、 利用調節裝置將三角膠帶經常保持均勻拉緊狀態,不能過松或過緊。幾條三角膠帶長度應盡量相同。 5、 對于未使用的備用機或停用時間過長的無動力通風機,應定期將轉子旋轉120°-180°,以免主軸彎曲。在屋頂無動力通風機的進口或出口加上閥門,起動時將其關閉,運轉后將閥門開啟,至達到規定工況程度,內圈與軸配合松緊程度。 6、 為確保人身安全,屋頂無動力通風機的維護必須
有一小型辦公樓中央空調設計辦公室室內用新風+風機盤管 走廊設排風管道,通過屋頂無動力排風機排出室外。 現在擔心的是無動力排風機的作用,能不能達到我的使用要求。各位誰用過這無動力排風機呀,說下經驗。謝謝了!
有一小型辦公樓中央空調設計辦公室室內用新風+風機盤管 走廊設排風管道,通過屋頂無動力排風機排出室外。 現在擔心的是無動力排風機的作用,能不能達到我的使用要求。各位誰用過這無動力排風機呀,說下經驗。謝謝了!
DWT屋頂無動力風機工作原理: 屋頂風機安裝的基礎須高出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。2、風機底座與基礎之間加墊一層5mm橡膠板,以減少振動,地腳螺栓應配有彈簧墊圈,防止使用時松動。3、屋頂風機出口的管徑只能變大、不能變小,最后出風口要安裝防蟲網,偏向上出風時須增加風雨帽;如遇冬季下雪,冰凍日期,必須經常開動,以防大雪堵塞風機出口。4、屋頂風機與風管采用軟管(柔性材料且不燃燒)連接,長度不宜小于200mm、管徑與屋頂風機進出口尺寸相同。為保證軟管在系統運轉過程中不出現扭曲變形,應安裝的松緊適度。屋頂風機外觀也很美觀,就像一個帽子差不多,適用范圍也很廣
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么???謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系?
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!
尺寸1.4*2.6*高0.5米,滿布過濾器。過濾器阻力220Pa,從側面送風。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大。不勝感謝。
最近在做一個地下車庫,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機?
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,在出水
大家知道風機盤管的下護板上有一道溝槽且開有小洞,那是因為排水用的。為何上護板也開有溝槽呢?請各位大俠指點啊 謝謝
我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,還是不用安裝冷凝管。
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?
動力風機
動力風機專題,為您提供動力風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動力風機 相關的專業交流討論,更多動力風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題