  • 三進四出配電柜結構圖及布局圖

    三進四出配電柜結構圖及布局圖

    柜子有三個進線,四個出線,含三塊計量,結構比較緊湊。

  • GGD配電柜的結構特點有哪些

    GGD配電柜的結構特點有哪些呢,我們一起來了解一下吧。 1、GGD配電柜設計的充分考慮到柜體運行中的散熱問題。在柜體上下兩端均有不同數量的散熱槽孔,當柜內電器元件發熱后,熱量上升,通過上端槽孔排出,而泠風不斷地由下端槽孔補充進柜。使密封的柜體自下而上形成一個自然通風道,達到散熱的目的。 2、GGD配電柜按照現代化工業產品造型設計的要求,采用黃金分割比的方法設計柜體外形和各部分的分割尺寸,使整柜美觀大方,面目一新

  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 變配電主結構圖上的一些符號問題,急。

    一路10KV電源進線,YJV22-8.7/15-3*400 LXZK2 @120 100/5,VD4-12/630-31.5,AS12-600/5/5各表示什么意思?謝謝。高壓電源進線是否是先經過高壓柜,在從高壓柜出來,進變壓器,再進低壓配電柜?如果是兩路高壓進線,那么所謂的連鎖是什么意思?

  • 電氣施工圖全圖及配電箱結構圖設計

    圖紙簡介: 含系統圖,殼體生產圖紙及二次原理圖,可作為同行參考使用,本人設計,己投入現場使用。 投稿網友: zhang_1a 上傳時間: 2014-06-20

  • 電源線以及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 請問電纜及配電柜的選擇

    各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com

  • 這種幕墻的結構圖如何畫?

    這種幕墻的結構圖如何畫?

    不懂幕墻,想了解一些知識,請高手指教.這是一個二層的鋼結構,外立面如圖要做成玻璃幕墻.請朋友們提供相關相似的資料

  • 高壓配電柜的母線如何選擇?

    手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性??墒?,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。

  • 請問結構圖責任如何分配

    請問如果結構出了問題,設計校對審核等人責任如何分配,是蓋章的還是設計者.我的二級章被領導拿到一個分院去蓋章了,但簽字估計是他們模仿,如果出了事,我有多大責任呀,緊張呀.我沒簽字,可不可以推卸點點(責任*^__^*)

  • 關于室外配電柜的問題

    室外配電柜與燃?xì)夤芫€的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管劲憔嚯x為0.6米,外門打開與燃氣管劲憔o挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。

  • 經整理的部分標志結構圖

    經整理的部分標志結構圖

  • 關于小區10kV配電柜的問題

    看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線。可看型號,全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。

  • 發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片

    發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?

  • 這個底框結構圖,出,還是不出?

    我最近做了個底框結構,是2托3的,8度設防,將近1W平米,建筑給的方案上部砌體承重墻和框架梁很多都沒對齊,要靠次梁轉化,所以框架梁吊筋也很大,還有在布置剪力墻的階段,由于建筑縱墻布的很少,縱向剪力墻的布置難度很大,這個協調了很長時間,總算是剛度比過去了。這個結構馬上就做完了,但我還是心里沒底,抗震規范也明確說要對齊,在論壇也有人說不對齊的話,PKPM算不準(是這樣嗎?)。新舊規范我也對比了下,新規范對底框的要求更嚴了,說明這個結構在以往地震中表現的很差,我現在真的很矛盾啊,我雖然圖馬上就能出,但我不想給圖了,就算給了,我也不給簽字。我是這樣想的。希望有經驗的師傅們給點建議。

  • 高壓配電柜的銅排如何選取

    高壓配電柜的銅排如何選取

    新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢