鍋爐排煙初塵濃度怎么計算?還有SOx。(附上公式和各符號名稱,單位)書上排煙初塵公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排塵濃度,mg/m3 MA-鍋爐排煙出口總排塵量,mg/h Vy-鍋爐煙氣量,m3/h Tpy-鍋爐排煙溫度,k P-排煙絕對壓力,Pa B-鍋爐燃料消耗量,Kg/h Aar-燃料接收基灰分,% Qnet.
鍋爐房內有幾臺燃氣鍋爐,但鍋爐排煙井離鍋爐房卻有140米左右遠,請教下是否直接可以用排煙風管從鍋爐房引到排煙井,屋頂有110米左右高,加上鍋爐房到排煙井的距離,在屋頂排煙是井是否得設置一個風機呢?如果可以,那風機風量得怎么選擇???謝謝大俠們!
本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 編輯 問個簡單的問題中央空調的燃氣鍋爐房排煙管坡度為什么向下坡,煙不是應該向上走嗎?
一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?
控制鍋爐排煙溫度高的技術措施 1
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
鍋爐排煙溫度偏高, 嚴重影響了鍋爐運行的經濟性 (一般情況下, 排煙溫度每升高 10℃,排煙損失增加 0.5~0.8%) ,同時對爐后電除 塵的安全運行也構成威脅,所以有必要根據設備的具體狀況,全面分 析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素, 制定出切實可行的措施以達到 降低排煙溫度,減少排煙損失,提高鍋爐效率。 一、 排煙溫度高的原因分類 在理論分析與總結現場經驗的基礎上, 對排煙溫度升高的原因進 行了分類,造成排煙溫度升高原因主要有漏風、摻冷風量多、受熱面 積灰、空預器入口空氣溫度高及受熱面布置原因等。 二、 排煙溫度高的原因分析及解決措施 (一)漏風 1、漏風是指爐膛漏風、制粉系統漏風及煙道漏風,是排煙溫度 升高的主要原因之一, 是
現在上海一處酒店施工,地下二層設置有燃氣鍋爐3臺,現鍋爐排煙系統需安裝爆破片,煙氣平衡閥及止回閥,要求按相關圖集安裝,但是找了很多圖集沒找到相關資料。請大家幫幫忙說說那本圖集有這些的安裝大樣圖啊
三層樓,內走道129米,設置了3個排煙口,最右側有一個無外窗房間,造成最右側風機對應的面積最大,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢
排煙風機啟動1.現場控制柜直接啟動2.火災報警系統聯動3.遠程啟動。不知道這三種我說的對不對。我想了解的是遠程多線盤啟動到底是怎么實現的,多線是幾根,到現場之后怎么接線與控制?謝謝
我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢?
原設計在大廳上方的中廳排煙風機(就是豎直忘上排的那種),因為鋼結構承重及美觀的考慮,不能直接放在鋼結構大廳的頂上(最上層是鋼化玻璃),現在我想把風機放在框架結構的屋頂上,通過風管將排煙風機的引風口接至玻璃屋面開孔接入。不知道行不行?
一個地下車庫,面積為4000M2,屬III類地下車庫,按規范可不設火災報警系統,但要設排煙系統,那請問:該如何來聯動排煙閥的開閉及排煙風機的啟動?誰有這樣的圖紙,不妨上傳來參考。謝謝!
請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有?比如我做的一個工程,同一個系統里面,風機風量14400CMH,排煙口有2個6750的,2個5000的,1個6300的,另外還有2-3個沒記清楚的。這中間有什么聯系沒有。另外我做調試的時候,怎么判斷哪個風量是不是夠了?全開風口的話哪個都不到設計要求。開一個的話哪個都能超出要求。真有點糊涂了。請大家指教!
排煙風機啟動我理解有兩種方式:1,排煙口或排煙閥24V啟動或手動開啟后,聯動開啟排煙風機;2,消防控制室也可以直接啟動排煙風機同樣,排煙風機關閉我理解也有兩種方式:1,煙氣超過280度,280度防火閥熔斷關閉,聯動關閉排煙風機;2,消防控制室也可以直接關閉排煙風機不知我理解的對嗎
二臺排煙風機。一臺15KW,一臺18。5KW,請問是否要降壓起動?請問斷路器選多大?熱繼選多大?排煙風機降壓起動違反規范嗎?那一條?謝謝真的好急。。。。
比如一棟十五層的辦公樓,電梯前室做機械排煙,消防要求火災時開啟著火層及相鄰上下層的排煙口,那么風機的風量是按三層的電梯前室面積來考慮,還是按十五層的電梯前室面積來考慮呢? 先謝謝大家了
本人是新來的,目前從事消防安裝工作。最近有一個銀行的消防改造工程需要設計排煙風機,由于對防排煙設計完全不熟悉,所以只有請教各位高人:該項目為一個銀行分理處,大廳面積有約500平米,層高3.5米(有吊頂),整個改造區域內達不到消防規范要求的自然排煙開窗面積,目前初步設計為一臺5.5KW的排煙風機實現機械排煙,風量約為12000多,請問高手這種設計能否滿足該區域內的排煙設計要求![ 本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 編輯 ]
風量15000,排風風機安裝在屋頂側面,里面沒有接風管,這時的風壓該怎么估算。HTF(A)-I-5.5 風量15000時,風壓有398pa,是不是太大了,各位是怎么做的?