酒窖空調設計一般都有哪些要求?比如室內溫度、濕度范圍是多少?再弱弱的問一句酒窖也分儲存白酒跟紅酒的嗎,兩者對溫濕度要求有不一樣嗎?
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
酒窖空調,顧名思義,一般都是應用于整體酒窖,以保證酒窖的恒溫恒濕為目的低溫精密空調。酒窖空調即控溫精密恒溫恒濕空調,俗稱酒窖機。酒窖空調是整個酒窖的“心臟”,一旦酒窖空調有問題,所有的藏酒都可能被廢,酒窖空調在酒窖中起著重要的作用。
代理法國FONDIS全進口酒窖空調酒窖設計的資料我們有裕凱酒窖是法國FONDIS酒窖空調中國區的總代理國際知名制造商FONDIS有21年的窖空調生產經驗,使我們成為了 世界酒窖空調設備的領導者。不管是嶄新的期酒還是哪些尊貴的名莊酒,都可以在我們設備的 保護下以致完美。我們的酒窖空調系列以其可靠性、完美的外觀設計迎合了所有藏酒愛好者的全部需要。理想的溫度濕度控制、極具競爭力的價格使得FONDIS系列成為酒窖空調的首選。裕凱酒窖商貿有限公司地 址: 廣州市黃埔大道西201號金澤大廈616室電 話: 0086-20-85239532/013560099065qq:672093217 聯系人:李工QQ:672093217網 址: www.afhtrading.net http://www.winestylist.com/i
現在有個項目葡萄酒廠,酒窖在底下一層,面積約4000平米,凈高約6米,甲方要求溫度在10—17度,濕度在70-75%。此項目位于河北,請問各位空調系統采用何種方式比較好,此外通風、消防采用何種方案比較好?:handshake
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:52 編輯 近期有個項目需要做酒窖空調,所以整理了一些關于酒窖方面的資料。 葡萄酒的保存是一件相當細致的事情,連《福布斯》雜志也高度評價了私人酒窖,“將來顯示生活品質的,不再是私家游泳池、私人健身房、而是私人酒窖?!本平训脑O計不僅是一門生活藝術,也是一筆流動的資產。 近年來,除了房地產外,其它投資市場行情一路下滑,但葡萄酒一直是表現出色的藍籌股,猶如黃金,屬于增值潛力極大的商品。另外,一套擁有酒窖的私人別墅價格不菲,據相關數據顯示,一座帶有私人酒窖的別墅,她的價值可以上升7%以上。目前私人別墅酒窖在歐美國家隨處可見,酒窖已成成為生活品味的象征,但私人酒窖在中國尚處于起步階段,如何打造一座屬于自己的私人酒窖,如何彰顯主人的氣質與品位,正是本文探討的主題。
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的??ɡ餇柕膶@?906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
請問,一個做LED燈的廠房,要求恒溫恒濕。地點在四川。空調冷負荷指標大概是多少。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算。還有用電量指標大概多少?
公司有面玻璃幕墻朝西,約600平方米,6-9-6的,現在打算貼隔熱膜,膜的遮陽系數為0.43,太陽能總組阻隔率63%,誰能告訴我,貼膜后,一平方米的幕墻能節約多少空調用電,謝謝?。。。∽惹笾?/p>
大家都知道空調器的清洗、維護是空調保養的關鍵,是還有一些朋友對這些方面不是很了解,那么有對空調機維護 洗重視不夠, 在應當加強這一領域工作, 進空調行業發展面志高空調維修點張師傅為大家講解關于空調關閉后的維護工作有哪些? 氣轉暖,空調機開啟,天氣轉涼,空調機關閉,這是常年規律。我們應當注意空調機關閉前應對室外機、 內機作一次全面仔細的檢查。志高空調維修中心的張師傅指出保養、維護、清洗要一環扣一環,不能脫節,易漏環節更應扣緊,嚴格檢查,完成上述環節后,要套好空調機機罩,防止灰塵污染,防止空調機滴水與進水,要保持潔凈,準備來年再用,這樣做到清潔能延長空調設備的使用壽命。對知名品牌的優質分體機,柜機要重點保護,充分發揮節能效果。
空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室、部品庫、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,可 每個才3200x2200,夠不夠???
凈化空調與一般空調系統的設計相比,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,并且溫度、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾、中間過濾、末端過濾等。凈室為了有效、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,采用集中新風處理,便設有多級過濾。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,使潔凈的氣流不受污?以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高。(換氣次數一般每小時10次至數百次),相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗、擦拭和密封處理等。凈化空調系
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
步驟/方法 空調不制冷的原因一:氟利昂不夠(又稱“雪種”不夠) 這屬于正常的情況,一般是出現在使用三至四年的老空調,空調不是完全不制冷,而是制冷的效果不夠好,這是因為老式空調都是使用氟利昂做制冷劑,長時間的使用會揮發掉,此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 空調不制冷怎么辦:補加雪種即可以解決空調不制冷的問題空調不制冷的原因二-供電的電壓不夠 供電電壓不穩定,經常達不到正常的電壓,特別是用電高峰時比較容易出現這種現象。當然,這種問題就顯然不是一個有技術的空調維修師傅能夠解決的了,我們必須從提供穩定的電壓方面入手來解決問題。 空調不制冷怎么辦:保持正常的供電電壓空調不制冷的原因三-空調的功率不夠以致于不制冷這也是一種常見的不制冷的原因之一,但引起這種不制冷的原因又是多種的,比如:小功率空調管大面積的房間,而有的雖然空調功率與房間面積看起來是匹配的,但由于房間相對不密閉(如門窗大開等),或者房間內有發熱的熱源(如電腦多也會)當然