  • 空調用全熱型新風換氣機的應用

    一 應用全熱型新風換氣機的必要性 在空氣調節工程中,新風系統采用獨立的空氣一空氣全熱新風換氣機進行進、排風換熱節能運轉的例子正在不斷增多。這主要有以下幾個原因:一是節能環保的要求不斷進步;二是分散空調運行方式的增多導致局部補充新風的要求也在增加;三是商用空調的應用場合增多,往往沒有新風裝置;四是空調室內外空氣焓差正在擴大,也就意味著空調機的能耗在增大;五是對進步室內空氣品質,防止病毒、病菌的擴散和交叉感染的呼聲日益高漲;六是建筑物氣密性越來越好,使得自然滲透的流透風越來越少;七是城市空氣中懸浮顆粒物普遍偏高成為城市空氣污染的首要原因。 二 全熱型新風交換機的類型及其功能和特點 獨立空氣—空氣全熱新風換氣機的使用范圍從產業特殊場合擴大到常溫狀態的一般民用場合,大體上經歷了一個長期漸進的發展過程。從換熱效率來說,已逐漸從只有顯熱交換的高溫傳熱過程,發展到今天的常溫全熱過程;從用途來說,由最初的除濕,到再熱回收,進而發展到目前的全熱回收;從采用的換熱方式來說,由吸收或吸附方式轉而發展到采用透過形工作方式;從傳熱材料來說,由過往為保證換熱效率而使用結構復

  • 關于空調和照明分別進線

    我經常作一些小型的辦公樓,辦公樓多采用分體式空調,每個辦公室一個窗式機,這樣經??照{(diào)的安裝容量通常比照明的要大,于是市府總是讓空調和照明兩路分別進線,原因也說不太清楚,各位如何看?我想的是分開進的話,電纜一定比一根要造價高,而且在春秋季節,基本不用空調,空調電纜處于閑置狀態,不浪費嗎?

  • 空調和地暖哪個好,哪個省錢?

    如今選擇地暖作為冬季采暖方式的業主越來越多,大部分業主對于采暖還是停留在散熱器上,而對地暖的認知程度寥寥無幾,根據“蘋果暖通”地暖設計師李鋼介紹,根據他的客戶群體對地暖的了解少之又少,這是情有可原的,因為作為普通業主,不可能對所有建材都了解,因此筆者今天就

  • 大家的空調水是怎么處理的

    我們的空調冷卻水和冷凍水用的是歸麗晶加藥罐,也用過電子除垢器。大家的都是用過什么形式的水處理設備,效果怎么樣,交流一下。

  • 美的空調回氣(低壓)壓力有太高怎么解決

    本菜鳥遇一臺美的5P空調,原來正常,移機后出現排氣溫度過高,低壓(回氣)壓力7bar,運行15分鐘左右壓縮機過熱保護,請問各位怎么解決

  • 空調換制冷劑問題?。?!和換完空調運行情況。

    新裝空調發現沒有氟,一點都沒有。 我遇見空調的制冷劑是R142,可我這里沒有R142,也買不到。所以就加了R22。加到低壓運行4個壓左右時候空調報警。隨后放制冷劑降壓到3個壓左右空調不報警,正常運轉??砂l(fā)現低壓閥結霜嚴重。但可以正常制冷,而且效果特別好??蛇\行5天后,出現故障。發現室內機蒸發器下半部分嚴重結冰。沒有冷凝水。懷疑冷凝水全部在蒸發器下側結冰。低壓閥依然結霜。不知道是什么原因,不知道要如何處理。 上述原因是因為沒有R142而換加了R22出現的問題。還請高手幫忙。 而且在又裝新空調時,我用壓力表測試了低壓壓力。發現運轉是低壓的壓力接近0.不知道是什么原因。是制冷劑的原因吧?R142的壓力就是低吧。 還有閥體結霜結露判斷。大閥就是指的低壓閥小閥就是指的高壓閥。 大小閥都結霜是缺氟還是多氟。低壓結霜是缺氟還是多氟。高壓結霜是缺氟還是多氟。大小閥結露是缺氟還是正常。大閥結露是缺氟還是正常。小閥結露是正常還是缺氟。

  • 請教:關于EU7空調和EU9空調

    廠房車間,工藝上給提了條件,進風EU7、Eu7空調、Eu9空調,具體怎么實施?是直接在進風口、空調出風口直接加過濾器么?EU7或者Eu9空調能和普通空調合用么?沒接觸過這些,望大蝦們不吝賜教

  • 如何確定空調房間的換氣次數?

    換氣次數公式: L=KV K--------次數 V--------房間容積m3 其中這個L是代表新風量還是系統總送風量?希望能和大家多探討,多多發表自己的見解!

  • 空調水管的厚度如何定義

    對于空調水管當管徑大于150mm以上后,似乎就找不到國家規范所定義的,畢竟150mm以上的管子也大量應用了鍍鋅焊接鋼管和螺旋焊接鋼管,難不成真的去按< >里的公式計算設計厚度嗎? 那我們平時所謂的國標管到底是多厚呢?

  • 關于空調水揚程的確定問題。

    空調水的流量一般是比較容易確定的??梢愿鶕?jù)冷水機組的要求進水流量進行簡單估算。但是對于揚程問題似乎有些困難。當前實際使用中的空調項目也存在著不少高揚程運行的案例。經查水泵參數,在相同流量下,揚程的變化對耗電量來說也是急速增加的例如某樣本數據:在200立方每小時的流量前提下。20米的揚程功率為15KW,而28米的揚程功率為30KW,60米的揚程功率為60KW。由此可見合理確定水泵揚程對于系統節能的重要。請大家談談!

  • 請教裝中央空調換氣扇全部梁上打孔對結構的影響大小

    請教裝中央空調換氣扇全部梁上打孔對結構的影響大小

    本人因為對裝修一點不懂,裝空調的師傅和水電師傅直接畫了孔的位置,然后自己去聯系打孔師傅,很多都打出了鋼筋,具體也沒量過鋼筋的大小?,F(xiàn)在在網上查了下資料,有些后怕。問了非專業的朋友都說沒事,大家都這么干。聯系空調師傅說,現在99%都穿梁裝中央空調。請假下各位專家,目前我家這個情況到底嚴不嚴重,需不需要處理,很是心塞,很好的房子弄成這樣,這幾天吃不好也睡不好。我說下具體情況: 1.房屋是2007年建成,房產證上寫著結構是鋼筋混凝土。樓層總共6層,無電梯,每層東西2戶。我家在三樓西邊套

  • 空調水管生銹很嚴重是為什么?

    空調水管采用的是焊管,每年都換水,已經用了七年了。 今年供回水管檢漏,發現管道腐蝕生銹很嚴重,整個系統漏點特別多,是為什么呢?

  • 舒適家庭空調通風換氣工程的方案

    1.冷/熱風機組冷/熱風機組 也稱風管系統,新風系統,是以空氣為輸送介質,其原理與大型全空氣中央空調系統的原理基本相同。它利用主機集中產生的冷/熱量,將對室內的回風(或回風與新風的混合)集中進行空氣處理,如冷卻、加熱、加濕、去濕、凈化等,再送入室內。如果未設新風,則只將回風加熱/冷卻。根據室內機組和室外機組的布置方式,冷/熱風機組可分為分體式風管系統和整體式風管系統兩種。 1.1分體式風管系統分體式風管系統 它是由室外機、室內機組成。室外機由壓縮機、冷凝器、節流裝置等組成;室內機由蒸發器、風機、換向閥、除霜扼制器等組成。室外機與室內機兩者由制冷劑銅管連接,屬于直接蒸發式系統。其空調容量為12~80kW,采用三相電源。如采用暗裝吊頂形式的分體式風管系統,其空調容量范圍更小些(3~12kW),電源有單相或三相,更適用于較小面積的居室。機組具有熱泵功能并配有

  • 暖通空調水管閥門有哪些

    我現在要做份預算,可是圖紙好像不準確。大型的AHU空調機組上冷熱水管一般各有哪些閥門,蒸汽管上又有哪些閥門?,F(xiàn)在圖紙上顯示水管上有平衡閥,Y型過濾器,還有電動二通閥,其他的幾個閥門沒有顯示名稱。不知道一般又什么閥門,急人?。∫姼郊?。

  • 空調水管橡塑保溫的工藝

    空調水管橡塑保溫的工藝

    廣州市億達大廈位于廣州竹絲崗四橫路,本建筑樓高58.5m,地下2層,地下層為車庫,地面17層中,1層~3層為展廳,4層~17層為辦公樓,本工程采用中心空調系統供冷,冷凍站設置于地下二層機房,由一臺單冷螺桿機和一臺冷熱螺桿機組成,冷凍水進出溫度設計12/7℃ ,冷凍管道的保溫設計為橡塑盡熱材料,其中機房保溫厚度為45mm,立管井為32m,樓層為25mm,冷凝水管保溫厚度為20mm。下面就橡塑保溫在此工程應用中的幾點工藝做一闡述。 一、直管段的保溫(見圖1) 一般情況下都會以為直管段比較輕易保溫,沒有什么技術含量,只要將管子包住就行了,一般的保溫工也不愿花太多工夫往琢磨,但人們必須拋棄這樣的觀念,實際上直管段的保溫也很講究,假如保溫交底不正確,無嚴格的檢查,則輕易出現接縫開裂、鼓脹等缺陷。對于需要兩層保溫(如一層20mm,一層25mm)的管子來說,內層應先包20mm的板材,外層包25mm的板材,由于內層的管徑小,對20mm的板材輕易彎曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半徑,這是直管段保溫的先后順序;假如是非水平的直管段,還應遵循自上而下的原則;在

  • 對于暖通與空調制冷水的探討

    一、暖通與空調制冷循環水系統的主要特點 1.冷熱水系統一般為閉式循環水系統,但也有開式循環水系統。其運行、調試前的首次充水及運行期間的補充水一般為城市自來水。運行期間的補充水量,開式循環水系統比閉式循環水系統要大得多,并且對循環水水質要求也比較高。如水的細菌含量,水是否有毒性,水是否符合國家衛生標準等。 2.冷熱水系統,其循環水的溫度夏季多在12℃;冬季6550℃之間,而中心空調末端設備冬季供水溫度一般多在60℃及其以下。3. 除蒸汽鍋爐以外的系統,熱水供暖系統循環水的溫度多在100℃以下,但也有高溫水供暖系統,比如11070℃、1370℃、15090℃等。4. 閉式循環水系統的水不受四周環境影響,并且沒有濃縮水中原有各種離子的問題,其質量濃度不變;而開式循環水系統的水則會受四周環境影響,如車間生產設備散發的粉塵、新風采集及處理過程中的污物等都會對循環水造成污染。 5 .表冷器加噴淋的空調機或噴淋式空調機的水箱內很輕易滋生大量細菌,水箱底部存有大量粘泥,衛生條件很差?,F(xiàn)已引起同行們的高度重視。 6. 冷卻水系統一般為開式循環水系統,但也有閉式循環水系統。其首次充水及運行期

  • 空調水管和橋架標高問題

    空調水管和橋架標高問題

    此處鍍鋅管位置比橋架高出20公分左右,但是錯位。監理老咬著規范不放叫改,綜合管網那么多條管,肯定有個別有這種錯誤,大家說我有沒有必要改。

  • 空調制熱下的黑度和灰體

    空調制熱下的黑度和灰體

    本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-24 15:26 編輯 某些物體,如無光澤的黑漆表面,其吸收率約為0.97,接近于黑體;磨光的金屬表面的反射率約等于0.97,接近于鏡體,引入黑體等的概念,只是作為實際物體的比較標準,以簡化輻射傳熱的計算。

  • 簡明空調用制冷設計手冊

    簡明空調用制冷設計手冊

點擊加載更多

空調換氣

空調換氣專題,為您提供空調換氣相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調換氣 相關的專業交流討論,更多空調換氣相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空調化霜

空調機