  • 力博特空調溫度如何修改

    請教這位大蝦,我這有兩臺力博特15P的機房空調。是1992年安裝的,到現在該空調性能還可以,就是溫度設定的太低,是18℃。我分析可能是裝機調機時廠方技術人員設定后沒有改回來,因為我剛接?,原?lái)的老師傅都不知道密碼?,F(xiàn)在找不到廠家,不知怎樣更改溫度設定值。望指教:time:

  • 【分享】空調溫度要設到多少度為好?

    空調溫度要設到多少度為好? 了解空調病,預防空調病 夏季是使用空調的頻繁季節,空調長時間吹著,也容易吹出空調病。或許你得了空調病,但是你也可能覺得是感冒或中暑,比較類似,但又不同。它會有鼻子堵、腦發暈、打噴嚏、耳鳴、全身無力、記憶力降低等一系列的現象出現。而且空調病的癥狀會分布于人體幾個不同的部分,有呼吸道、大腦、關節、腸胃等地方。當你出現了其中的癥狀,那么你可能就是得了空調病。 提醒你預防空調病應做好下述幾點: 第一,空調在制冷時的溫度最好調到二十六度以上,如果溫度太低,室內和室外的溫度就會相差太大,當你一進一出時就會冷熱交替,身體會接受不了,那么就容易得空調病。 第二,房間內需要經常通風,哪怕你開了空調也不要將窗戶關的死死的,最好是留一絲縫隙,以便空氣的對流。 第三,吹空調的時間不能過長,最好控制在三個小時以內,時間過長房間內的空氣會變得比較渾濁。 第四,在使用空調的時候,房間內不要抽煙,以免在閉塞的房間內造成缺氧。 第五,剛從外面回來,如果是滿頭大汗的話,不要急于出空調,讓汗

  • 手術室空調溫度控制問題

    我剛剛做了一個醫院手術室工程,現在使用過程中發現手術室的溫度不穩,有時低有時高,回水管上的電動閥用的是浙江盾安的,自控是用的施奈德的,系統的壓力有點低只有0.2MPa多點,請專家指點一下是什么原因造成溫度不恒定,如何解決?萬分感謝!

  • 有關空調溫度是否合格的相關問題?

    一會所空調設計圖紙相關參數:夏季空調室外計算干球溫度36.5度 夏季空調室外計算濕球溫度27.3度 夏季空調室外計算日平均溫度32.5度 設計溫度 夏季26度 冬季20度目前的情況是重慶現在室外溫度38-40度左右 如果空調開啟后室內溫度為27度 是否符合要求呢?施工質量是否滿足設計要求呢?謝謝!

  • 中國地鐵空調溫度如何彰顯人性化?

    炎炎夏日,城市地下的地鐵車廂都開啟空調??墒切【幜私獾?,最近中國媒體紛紛關注地鐵空調的溫度,很多乘客反映地鐵空調“太冷”,還有的報道關注“乘客對空調冷熱反映不一”,有的乘客覺得地鐵空調“太冷”,而有的乘客覺得地鐵車廂像“蒸桑拿”。地鐵運營方也拿出一些對策,如北京地鐵“施行錯峰控溫”,非高峰設定在26℃,高峰時段設定在24℃。但這些對策能否解決乘客感覺“太冷”或“太熱”等問題,還需要觀察。 地鐵空調溫度為何會出現“太冷”或“太熱” 1、地鐵都是按百年工程設計的,通風空調的設計要按遠期規劃來進行設計,所以設備都有很大的富余量,開通新線,客流量熱負荷有不多的情況下,開啟冷機后,制冷量很大,就顯得比較冷。 2、新建地鐵大量的新的建筑裝修材料,存在部分吸熱的情況,而且地下車站本身溫度就不會太高,外界熱空氣也不易進入,也客觀造成了溫度較低的問題。 3、地鐵車站由于裝修需要,大量的溫度傳感探頭都在吊頂內,由于冷空氣下沉,所以測試反饋的溫度與實際溫度存在差異。 “弱空調車廂”設置 乘坐過日本地鐵的人們會在車廂上看到“弱冷房車”

  • 老生常談:為什么設定空調溫度經常高一度太熱低一度太冷?

    本帖最后由 海大星 于 2014-9-4 16:32 編輯 這是空調的工作原理問題,還是人的心理問題? 這個其實是四方面的問題: 1 空調:空調的溫度其實是相對的一個數值。它顯示

  • 組裝車間的夏季空調溫度怎樣確定?

    各位大俠,誰知道工業建筑的夏季空調溫度怎樣確定啊,規范上只規定了民用建筑及公共建筑的室內溫度,但是廠房怎樣確定呢?包括冷負荷計算中,人員的散熱量人員密度和照明,設備都應如何確定呢???拜托啦,大家討論一下吧

  • 答疑解惑 空調為何未達設定溫度就停機

    原因分析:在環境空氣濕度小于60%以下時,空調室內機健康負離子能夠達到正常的使用效果。當環境濕度過大時,在制冷或除濕運轉方式下,出風口會因空氣濕度大吹出霧狀冷風,使負離子發射的效果會有所下降,屬于正常現象,請您放心使用。 家電在我們的生活中總是扮演者不可或缺的角色,而在日常使用家電時,它也會偶爾的和我們鬧起小脾氣。但其實,這都是因為我們不夠了解家?,不夠了解這個日日夜夜相伴的小伙伴,所以才會有此情況發生。就拿空調來說吧,身邊的小伙伴反映說,家里的空調未達設定溫度就停機了,這是為何?其實,在使用過程中,會有很多我們不知道的常見使用難題,它們也許并不是故障。 今天,筆者就給大家詳細的解答三個日常生活中使用空調最常遇見的疑惑。 空調制熱時未達到設定溫度就停機的原因 遇到此種情況,請認真檢查是否存在以下問題: 1.設定溫度與房間溫度溫差過??; 2.房間面積是否過小,與空調制熱量不匹配;

  • 中央空調為何不如設定的溫度熱

    我單位幾個別墅的樣板間都是用的是海爾的多聯機,一拖n的樣子,現在才十一月份,室外空氣10度左右,我把其調整為制熱,30度。雖有制熱,但是溫度遠遠達不到30度,最多20度,請問各位網友,這是空調沒有安裝好的原因還是設備也就這樣了?那我們的冬天怎么過?。。。。×硪粋€(gè)問題:說明上寫著通電六個小時之內不許啟動,否則壓縮機容易損壞。此項是否是產品本身的運行缺陷,還是所有的多聯機都是這樣的?

  • 如何計算空調達到設定溫度需要的時間

    傳導3方式對于空氣而言,主要通過對流、輻射,傳導的效率相當?shù)?。?dǎo)熱時間近似于零。如果是簡單的如封閉空間,只要考慮空調效率即可。t= Q/P = V*p*(T2-T1)/ P其中 V代表空間體積,p表示空氣比熱容, T2當前溫度,T1目標溫度,P,制冷(熱)功率??茨愕拿枋?,是否用于計算商場、寫字樓等開放空間而需要計算暖通?這需要考慮邊界條件。如開放的門窗的面積、通風狀況、溫濕度請教如何考慮邊界條件?有沒有相關的例子本人碰到10米高的醫藥原料倉庫,地面面積約為3500平方,選用組合式空調機組,通過風管送風,風量為14萬,冷量為854KW,需要達到溫度<25℃。業主希望知道空調達到設定溫度25℃需要的時間

  • 居民建筑夏季提高室內空調溫度設定值的可行性研究.rar

    居民建筑夏季提高室內空調溫度設定值的可行性研究.rar

  • 空調溫度居高不下??!急求助,在線等??!

    我公司一臺中央空調,冷水供回水都處在系統末端,垂直高差7米。目前:1.供水1.6bar,14℃2.回水出現了負壓(打開回水壓力表閥,往里吸氣),回水溫度18.5℃3.回風溫度28℃,4.送風溫度26℃,(額定風量42000m3/h.表冷器180KW)新風閥基本都關死了室內溫度一直居高不下,最高時達到30℃,基本處于停產狀態。請各位給分析一下,是哪里出了問題?是水溫高?還是水量不足?還是水壓不足?急??!在線等,謝謝大家了。

  • 空調溫度傳感器原理和故障分析

    空調溫度傳感器為負溫度系數熱敏電阻,簡稱NTC,其阻值隨溫度升高而降低,隨溫度降低而增大。25℃時的阻值為標稱值。 空調常用的NTC有室內環溫NTC、室內盤管NTC、室外盤管NTC等三個,較高檔的空調還應用外環溫NTC、壓縮機吸氣、排氣NTC等。溫度變化使NTC阻值變化,CPU端子的電壓也隨之變化,CPU根據電壓的變化來決定空調的工作狀態。 室內環溫NTC作用: 室內環溫NTC根據設定的工作狀態,檢測室內環境的溫度自動開停機或變頻。定頻空調使室內溫度溫差變化范圍為設定值 +1℃,即若制冷設定24℃時,當溫度降到23℃壓縮機停機,當溫度回升到25℃壓縮機工作;若制熱設定24℃時,當溫度升到25℃壓縮機停機,當溫度回落到23℃壓縮機工作。 值得說明的是溫度的設定范圍一般為15℃-30℃之間,因此低于15℃的環溫下制冷不工作,高于30℃的環溫下制熱不工作。 變頻空調根據設定的工作溫度和室內溫度的差值進行變頻調

  • 用分壓法檢查空調溫度傳感器

    用分壓法檢查空調溫度傳感器

    機型:;KFR-25GW/BP*2故障現象:以上電,并沒有開機,就出現吐出溫度傳感器鼓障“滅閃滅”查外主板黃色報警燈閃6下 割開測量的地方維修過程:這是空調常有的一種毛病,用萬用表dcV擋(板子帶電測量)去測吐出溫度傳感器兩端電壓0.2V,而拔掉溫度傳感器去測也不過0.4V,在R32的右段電路板銅帛割了個小口在測量;電壓就正常了,再測量R32左端對地電流也特別的大,可見C39漏電的可能性特別的大維修措施:燙下C39,再上電測量,一切正常!也不知道原來的C39 是多大的,找來一只10微法16伏的普通電解電容焊上,至盡已經用了好幾個月了也沒有發現用戶打來電話小結:1 用分壓法測量溫度采樣電路比過去的“電阻法”要來的快,準,穩!2 原來的貼片電容燙掉后,一定要補上一只普通電容,否則會因“毛刺,干擾”引起誤動作!3 R32千萬不敢燙,原來我以為燙下這只限流電阻測量方便,殊不知;再焊上去就不管用了(也不知道人家當時是怎樣燙上去的….)4 MCU1

  • 精密空調的蒸發溫度如何調節?

    最近接觸精密空調多些,對于精密空調的蒸發溫度的調節方法一直懵懂,一些資料上:通過熱氣旁通閥和熱力膨脹閥調節。具體工作過程如何,請大俠賜教

  • 請教空調蒸發溫度怎么選取

    例如,水溫要求恒定在15度,蒸發溫度該是多少最合適。這個溫度是怎么算的。此時對應的蒸發壓力該是多少。我看不懂壓焓圖。請前輩指教。