亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 臨時用電工程安全技術交底

    臨時用電工程安全技術交底 1、施工現場臨時用電,應編制臨時用電施工組織設計,臨時用電的施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,技術負責人審核,經主管部門批準后實施。 2、電工作為特種作業人員須經正式培訓考試合格,取得合格證書,方可上崗,并按章操作。 3、在架空線路一側作業時,必須保持安全操作距離。當由于條件所限不能滿足最小安全操作距離時,應設置防護性遮攔,柵欄并懸掛警告牌等防護措施。 4、在施工現場專用的中性點直接接地的動力線路中必須采用TN-S接零保護系統。 5、施工現場必須按“三級配電兩級保護”設置,開關箱并做到“一機、一閥、一漏、一箱”。 6、施工現場所有用電設備,除作保護接零外,必須在設備負荷線的首端處置漏電保護裝置。 7、開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30MA,額定漏電動作時間應小于或等0.1s。 8、必須實行“一機一閥”制,嚴禁同一個開關直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座)。 9、配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道。

  • 臨時用電安全技術措施(收藏)

    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-2 10:37 編輯 臨時用電安全技術措施(收藏)**************************************************************************** 采用TN-S供電系統,在專用保護線上無電流,此線專門承受故障電流,確保其保護裝置動作,但應注意其PE線不得斷開,在供電末端應給PE線重復接地。 1.施工現場的總配電箱和開關箱應至少設致命傷級漏電保護器,而且兩級;漏電保護器的額定動作電流和額定動作時間應配合,使之具有分級保護的功能。

  • 臨時用電的安全技術措施

    摘要:臨時用電關系到建筑單位工作人員和廣大人民群眾的安全保障,臨時用電安全技術措施包括技術上所采取的措施和保證安全用電和供電的可靠性在組織上所采取的各種措施。 關鍵詞:臨時用電;安全問題;技術措施 臨時用電安全技術措施包括兩個方面的內容:一是安全用電在技術上所采取的措施;二是為了保證安全用電和供電的可靠性在組織上所采取的各種措施,它包括各種制度的建立、組織管理等一系列內容。安全用電措施應包括下列內容。 一、安全用電技術措施 1.保護接地 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼與接地極之間做可靠的電氣連接。它的作用是當電氣設備的金屬外殼帶電時,如果人體觸及此外殼時,由于人體的電阻遠大于接地體電阻,則大部分電流經接地體流人大地,而流經人體的電流很小。這時只要適當控制接地電阻(一般不大于4Ω),就可減少觸電事故發生。但是在TT供電系統中,這種保護方式的設備外殼電壓對人體來說還是相當危險的。因此這種保護方式只適用于TT供電系統的施工現場,按規定保護接地的電阻不大于4Ω。 <

  • 施工臨時用電的安全技術要求

    施工現場臨時用電的“1 2 3 4 5”定律 施工現場離不開用電,工程設備、施工機具、現場照明、電氣安裝等,都需要電能的支持。隨著建設工程項目的科技含量和智能化的加強,施工機械化和自動化程度的不斷提高,用電場所更加廣泛,可以說沒有電力就沒有現代化的施工,沒有電力就沒有施工水平的進步。但是,同任何事物都具有兩重性一樣,電能在給人類帶來方便的同時,也有很強的破壞力。施工現場由于用電設備種類多、電容量大、工作環境不固定、露天作業、臨時使用的特點,在電氣線路的敷設、電器元件、電纜的選配及電路的設置等方面容易存在短期行為,容易引發觸電傷亡事故,被建設部列為建筑施工企業四大傷害之一。因此,加強臨時用電管理,按照規范用電,是保證施工安全的一個重要方面。施工現場臨時用電系統,可以歸納為“12345”來理解和操作。 一、“1”是施工現場的一條電路 施工現場臨時用電必須統一進行組織設計,有統一的臨時用電施工方案,一個取電來源,一個臨時用電施工、安裝、維修、管理隊伍。嚴禁私拉亂接線路,多頭取電;嚴禁施工機械設備和照明各自獨立取自不同的用電來源。 項目經理

  • 施工現場臨時用電安全技術暨圖解

    本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 編輯 文件格式:PDF文件大?。?7.3 M

  • 施工現場用電安全技術交底

    施工現場用電安全技術交底

  • 施工現場臨時用電安全技術培訓課件

    施工現場臨時用電安全技術培訓課件

  • 2005施工現場臨時用電安全技術規范

    這是今年最新的安全技術規范 JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范.part1

  • 現場臨時用電安全技術規范(word轉PDF版)

    現場臨時用電安全技術規范(word轉PDF版),轉回WORD版后,可以直接編輯。

  • 施工現場臨時用電安全規范

    施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及

  • 基坑工程臨時施工用電安全技術

    基坑工程臨時施工用電安全技術

  • 施工現場臨時用電安全(PPT)

    電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]

  • 尋臨時用電安全技術規范JGJ46-2005電子版

    各位大俠,小弟在網上搜索不到《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46-2005的電子版,希望哪位大俠有的話能分享一下,最好是PDF格式的,沒有的話WORD版也行,小弟在此先為答謝!??!

  • 安全技術交底大全-全集

    安全技術交底施工單位:黑龍江省北龍交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名稱:新疆大奇高速建設項目單位工程 K16+477-K68+000 分(部)項工程 護欄、標志、隔離柵、防眩板交底內容 氣 焊 接受交底班組 各施工班組交底內容 1.乙炔發生器(站)、氧氣瓶及軟管、閥、表均應齊全有效,緊固牢不可破靠,不得松動,破損和漏氣。氧氣瓶及其附件、膠管、工具上均不得沾染油污。軟管接頭不得用銅質材料制作。2.乙炔發生器、氧氣瓶和焊炬間的距離不得小于10m,否則應采取隔離措施。同一地點有兩個以上乙炔發生器時,其間距不得小于10m。3.乙炔發生器的壓力要保持正常,壓力超過147Kpa(1.5gf/cm2)時應停用。用水必須清潔。發生室內壁不得用含銅材料制作,溫度不得超過800C(水入式發生器,其冷卻水溫不得超過500C,浮桶式發生器水溫不得超守6500C)。當溫度超過規定時應停止作業,并用冷水噴射降溫和加入低溫的冷卻水。不得以金屬棒等硬物敲擊乙炔發生器的金屬部分。4.乙炔發生器應放在操作地點的上風處,不得放在高壓線及一

點擊加載更多

臨時用電安全技術交底

臨時用電安全技術交底專題,為您提供臨時用電安全技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與臨時用電安全技術交底 相關的專業交流討論,更多臨時用電安全技術交底相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

臨界溫度

淋浴房尺寸