在公司學習做設計,但是對于系統中閥門的選型很是模糊,比如說膨脹閥,是直接按軟件(丹佛斯的選型軟件)上選出的管道的尺寸選還是按制冷量選? 還有電磁閥、球閥、過濾器等。麻煩哪位高人給出個系統的講解,真心請教??!望不吝賜教??!
是在吊裝的時候不小心磕壞了,制冷劑有所泄漏,因為售后人員不能及時到位,暫時自己想了個辦法用東西堵了一下,但不能持久,問有沒有什么封堵的方法可以維持的時間久一點,牢固一點的?另外,要閥門的話是否要把整個制冷劑都抽出來,要用到什么儲蓄罐么,儲蓄罐到哪里去找??還要準備哪些工具?
本人在氨制冷系統中使用的丹佛斯電磁閥EVRA和EVRAT的區別在樣本中只是說到EVRA是直接或者伺服動作的電磁閥,用于氨或氟利昂制冷的液體、吸氣或者熱氣管路上。EVRAT是輔助開啟式伺服電磁閥,它的特殊設計,使它開啟式無需壓差。因此EVRAT特別適用于開啟壓差為零的場合。 哪位老師知道電磁閥的內部構造及工作原理,希望老師指點;歡迎大家對丹佛斯用途相近但型號不同的電磁發表自己的意見,供大家學習。
各位師傅: 本人是電氣專業的?,F(xiàn)在領導要我代理制冷站長。 我們公司的機組是無錫約克產的,智能機組。有控制中心的。干了一年了。人員關系處的不錯,領導能力還是有的。就是專業技術不夠。我現在有如下問題請各位幫忙解答。不要笑話我是菜鳥啊。1.供液電磁閥及供液膨脹閥是串接的。如果此類閥故障,各有什么現象發生?如何應急處理?2.經濟器也有同樣的供液電磁閥及供液膨脹閥,它們的是要在滑閥位置達到85%以上,才工作。如果有故障,會有什么現象?怎嗎處理?3.油分離器下面有根細管直接和壓縮機連接,操作工講是叫回油管,是壓縮機回到分離器?還是分離器內的油回壓縮機?管子上還有小的旋鈕,是起什么作用?開大或開小有什么后果?4.排氣壓力、溫度及吸氣壓力、溫度的感應器,哪種感應器可以直接更換,不需放油后更換。5.為什么每次開機前,就是各種假期結束后,開機時需要手動調節進蒸發器的管路閥門(供液電磁閥及膨脹閥后),待吸氣壓力提高后才可以自動運行,不然會自帶停機保護。6.誰有這種機組的換油、保養過程及注意事項。可以告知嗎?
2009年第8屆伊朗國際暖通制冷展(IRAN HVAC)展會時間:2009年10月6 - 9日 展會地點:德黑蘭國際展覽中心展會介紹:該展會一年一屆,是中東最盛大的制冷展,上一屆展會吸引了來自世界各地的277個展商參加該展會,其中有230家是伊朗本土展商,另外47家來自國外,展會總展覽面積超過12500平方米(凈面積)。展會由伊朗知名國際性專業展會組織者Nama Negar Int. Co主辦,Nama Negar Int. Co歷史悠久,曾成功舉辦多次國際性展會,獲得諸多榮譽,聲譽極好,展場展位面積供不應求,而該展會也是來自世界各地眾多企業開拓伊朗制冷市場的必選展會。市場簡介:伊朗伊斯蘭共和國位于亞洲西部,面積1 6 4 .8 萬平方千米,北接阿塞拜疆、亞美尼亞、土庫曼斯坦,瀕臨里海,西與土耳其、伊拉克接壤,東臨阿富汗和巴基斯坦,南隔波斯灣、阿曼灣與阿拉伯半島諸國相望,市場輻射面廣。眾所周知,伊朗油氣資源豐富,是世界上第四大石油生產國,歐佩克第二大石油輸出國。近年來伊朗經濟得以持續較快增長,已進入經濟發展最快的前十名國家之列
本文是制冷機組常見的控制元件和閥門,它們構成了制冷系統中的“神經中樞”,它們分別從不同環節(如壓縮、調壓、換熱、潤滑和安全保護等)確保制冷系統高效、穩定地運行。實際應用中
各位大人,小弟現在想在制冷系統的高低壓側各加一個調節閥用來控制主系統制冷劑的流量從而實現制冷劑分流進入另一路,請各位指點下應該用什么樣的調節閥,因為總感覺拿水流量調節閥過來用會出問題。PS:手動的和可以PID控制的都需要。
隨著制冷行業的不斷發展,逐漸認識到某些制冷工質對環境的破壞,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工質R407c,R410a等的不斷應用,可是在具體的工程中該如何替代工質這個問題呢?還有就是選擇什么工質替代較好呢?望各位朋友積極前來參與討論~~~
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
閥門的步驟和依據大體如下 ⑴ 選擇步驟 ① 明確閥門在設備或裝置中的用途,確定閥門的工作條件:適用介質、工作壓力、工作溫度等等。 ② 確定與閥門連接管道的公稱通徑和連接方式:法蘭、螺紋、焊接等。 ③ 確定操作閥門的方式:手動、電動、電磁、氣動或液動、電氣聯動或電液聯動等。 ④ 根據管線輸送的介質、工作壓力、工作溫度確定所選閥門的殼體和內件的材料:灰鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹耐酸鋼、銅合金等。⑤ 選擇閥門的種類:切斷閥、調節閥門 、單向閥、止回閥等。 ⑥ 確定閥門的型式:刀型閘閥、截止閥、過濾器、球閥、蝶閥、液化氣專用閥、節流閥、安全閥、手動閥、蒸汽疏水閥、 溫控閥 等。 ⑦ 確定閥門的參數:對于自動閥門,根
這是一個冷水機組加風機盤管系統!風機盤管的總冷量為500KW,冷凍水總流量為86.66立方米/小時;冷水機組的額定冷量為415KW,冷凍水量為71.4立方米/小時,冷卻水量為86.5立方米/小時;冷卻塔的水量為97.5立方米/小時。我個人認為系統的配置沒有什么問題,可是運行時,房間就是涼不下來!請各位大蝦幫忙分析分析,謝謝!
這些大閥門的作用是什么,可以減少為一個么?
小的向各位大大們求教一個基礎問題,制冷的電控元件有那些,我所知道的有高低壓保護器,過流保護器,電池閥,斷序與相序保護器求比較全的電控元件,和元件的功能,和處于制冷電控的流程中和那些元件關聯。望大大們不吝賜教,小的感激不盡。
關于制冷維修的一些資料,比較簡單,大家可以看看……
1. 閘閥 閘閥也叫閘板閥, 是一種廣泛使用的閥門。它的閉合原 理是閘板密封面與閥座密封面高度光潔、平整一致, 相互貼合, 可阻止介質流過, 并依靠頂模、彈簧或閘板的模形, 來 增強密封效果。它在管路中主要起切斷作用。 它的優點是 : 流體阻力小, 啟閉省勁, 可以在介質雙向 流動的情況下使用, 沒有方向性, 全開時密封面不易沖蝕, 結構長度短, 不僅適合做小閥
步驟/方法 空調不制冷的原因一:氟利昂不夠(又稱“雪種”不夠) 這屬于正常的情況,一般是出現在使用三至四年的老空調,空調不是完全不制冷,而是制冷的效果不夠好,這是因為老式空調都是使用氟利昂做制冷劑,長時間的使用會揮發掉,此外不排除安裝不當造成氟利昂泄露和機器本身的問題。 空調不制冷怎么辦:補加雪種即可以解決空調不制冷的問題空調不制冷的原因二-供電的電壓不夠 供電電壓不穩定,經常達不到正常的電壓,特別是用電高峰時比較容易出現這種現象。當然,這種問題就顯然不是一個有技術的空調維修師傅能夠解決的了,我們必須從提供穩定的電壓方面入手來解決問題。 空調不制冷怎么辦:保持正常的供電電壓空調不制冷的原因三-空調的功率不夠以致于不制冷這也是一種常見的不制冷的原因之一,但引起這種不制冷的原因又是多種的,比如:小功率空調管大面積的房間,而有的雖然空調功率與房間面積看起來是匹配的,但由于房間相對不密閉(如門窗大開等),或者房間內有發熱的熱源(如電腦多也會)當然
論壇上真是臥虎藏龍人、人才濟濟啊,請問各位大俠,有做氟利昂制冷輔助設備的嗎? 氟用低壓循環桶和氨用的區別在哪里?氟用輔助設備有哪幾家做的???