和大家分享一下閥門圖例,每種閥門都注明了用途及特點,方便大家查閱與學習!下載鏈接:
我在一份圖紙中看到電動閥門的控制圖,請問一下,圖中畫兩個接觸器是什么意思?。吭诮ㄖ姎鈭D例,圖集中沒有看到這樣的符號?
圖紙簡介: 包含各種閥門圖例,包含法蘭連接,焊接,承插,螺紋連接四種連接方式的圖例,包含頂視,正視,側視,透視四個角度的圖例。內容涵蓋全面,值得下載使用,特別是對于繪制工藝流程圖有較大幫助。 投稿網友: tuantuan27 上傳時間: <
圖紙中的圈注的止回閥,其實是我畫圖時候用的普通閥門,用止回閥生成的圖像是閘閥的,這個問題存在于天正所有給排水版本中
請各位高手幫幫忙,現在小弟在做一份空調的預算,設計院狗日的好多圖例都沒有列出來,有的都不知是什么東東,好煩了.請各位同行大哥大姐幫幫我.先謝了
點擊圖框或閥門,出現箭頭,點擊箭頭,選擇相應的圖紙規格或閥門種類,當前圖形就會變為選擇的圖紙規格或閥門種類,同時位置不會改變,圖簽內容和位置也不會改變,十分好用!
閥門的步驟和依據大體如下 ⑴ 選擇步驟 ① 明確閥門在設備或裝置中的用途,確定閥門的工作條件:適用介質、工作壓力、工作溫度等等。 ② 確定與閥門連接管道的公稱通徑和連接方式:法蘭、螺紋、焊接等。 ③ 確定操作閥門的方式:手動、電動、電磁、氣動或液動、電氣聯動或電液聯動等。 ④ 根據管線輸送的介質、工作壓力、工作溫度確定所選閥門的殼體和內件的材料:灰鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹耐酸鋼、銅合金等。⑤ 選擇閥門的種類:切斷閥、調節閥門 、單向閥、止回閥等。 ⑥ 確定閥門的型式:刀型閘閥、截止閥、過濾器、球閥、蝶閥、液化氣專用閥、節流閥、安全閥、手動閥、蒸汽疏水閥、 溫控閥 等。 ⑦ 確定閥門的參數:對于自動閥門,根
做水處理這一行的人大多知道遇見一個什么日本客戶的,我們做的圖紙他們都要求什么國際標準。特別是我們這個圖例符號的表達,他們更嚴。為此我想想問問在線的各位,你們知道這個圖例到是怎么樣一個表達法才符號標準呢?(如下圖片)有的公司一個電磁閥的表達方法與另一個公司的表達方法就有不同,我曾發現過很多,你們知道哪里有這方面的資料,能提供我們參考一下嗎?
圖紙簡介: 本圖紙為各種精選圖塊。主要包括建筑給水排水圖例、柔性接口球墨鑄鐵管件(GB13294-91)、鋼制管件(02S403)、各種閥門、水泵、制圖圖例等,內容較豐富。 投稿網友: zhxq1990 上傳時間: 2013-08
萌新施工員,研究圖紙時發現風管的各種閥門都是裝在水平管上的,但是剛剛看到圖紙有個70℃防火閥裝在立管上。求告知有相關規定的嗎?立管上可不可以裝閥門。順便問下一般風管上都要加哪些閥門
導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~導視系統照片圖例~~~~~~
跪求,在線等,為什么在立管上添加電動蝶閥或者是變徑的時候,管路上不顯示。但是系統圖上卻顯示。因為不顯示,多添加的也刪除不掉。像截圖這樣,只顯示了手動蝶閥和止回閥。
1. 閘閥 閘閥也叫閘板閥, 是一種廣泛使用的閥門。它的閉合原 理是閘板密封面與閥座密封面高度光潔、平整一致, 相互貼合, 可阻止介質流過, 并依靠頂模、彈簧或閘板的模形, 來 增強密封效果。它在管路中主要起切斷作用。 它的優點是 : 流體阻力小, 啟閉省勁, 可以在介質雙向 流動的情況下使用, 沒有方向性, 全開時密封面不易沖蝕, 結構長度短, 不僅適合做小閥
我記得以前預算老師說過計算閥門有默認長度的,現在做設計了,不知道長度是多少,統一的嗎?因為有時候在很細的風管上畫閥門,長度很大的話感覺很別扭
各位親們,請問,DN800的管子選用風量調節閥和插板閥時,可以都選擇手動嗎,有沒有規定說多大的管徑就不能選擇手動的了?如果閥門是手動的,還有防爆這一說法嗎?
一直以來,對高層建筑閥門設置條文的解釋,都有一些疑問,圖紙審查的時候,也被審查師提了,可是還是不能完全明白,現在我發個示意圖讓大家來看看 示意圖A:是高層底層店面的消防栓給水圖,大家注意到,我每個消防栓之間都設置了1個閥門,目的:因為X-1,X-2保護的范圍是部分相同的(如第2個店面),當X-1檢修的時候,X-2可以有1股水柱到達店面。 這是審查師的意思→▲只要保護同一個地方的2個消防栓,都要用閥門隔開 可是高規里好像沒有提到這個概念,它只有提到了“閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根”,這個“豎管”,條文解釋說很清楚,看這條“每根消防豎管的直徑應按通過的流量經計算確定,但不應小于100mm”,可見X-1(DN70)不算豎管,所以圖中閥門套筒是否可以取消? 示意圖B:《高規》里提到“當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根”,意思是不是檢修的時候可以關閉2根,那樣的話就可以取消XL-2,4干管上的閥門了。 大家來探討一下吧
請問大家高層消火栓干管上的閥門是怎么設置的?高規上說立管不超過四根時要保證停用的消防立管不超過一根,超過四根立管時要可關閉不相臨的兩根.這個問題我一直都沒搞清楚,希望高手可以指點一下!