關于路燈設計的幾個很困惑的問題1.有多少人路燈設計中是按照照度和亮度要求來設計的呀?大家都是怎么算的呢,軟件仿真嗎?有沒有什么資料或者表格來提供查詢方便設計的,譬如路的寬度和等級,然后給出了滿足照度要求的燈具的排列方式?大家設計的時候都符合LPD的要求嗎?事實上我看身邊的路燈,發現LPD都不符合要求啊,感覺很亮啊,2.規范中要求主干路要用截光型燈具的,事實上我發現這城市的主干路有些是用圓圓的那種泛光型燈具的,這樣可行嗎?3.我看很多圖紙供電半徑都很長,有的達1.2KM,這么長的距離,我算了一下,20多KW的負荷,要滿足短路靈敏度校驗,電纜要截面90以上的,業主肯定不答應的,真是讓人很頭痛,想問問大家,平時校驗靈敏度了嗎?有什么辦法在這么長供電距離的情況下,不要增加電纜截面來保證靈敏度的要求呢?可以在線路中間重新加一個配電箱的方法可行嗎?4.路燈如何實現半夜燈呢?我看了很多圖紙,基本上是用鋪設兩根電纜的方法來實現的,我感覺這樣投資大了點,可以用其他的辦法嗎?如果每個路燈加定時器,又感覺校正比較麻煩,我還看有的人把半夜燈接到一相上面來實現,
本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 19:37 編輯 在高壓架空線保護區內(架空線保護區定義參見電力設施保護條例)是否允許設置路燈?如果允許,那么路燈的高度怎么確定?相關規范只有樹木、建筑物以及路燈線路與高壓線的垂直距離,沒有路燈本體與高壓線的垂直距離要求。
采用雙側布置,在轉彎處 轉彎半徑分別為159.5(外) 140(內) 。 直線路時燈距為25m 此時在轉彎處 燈具間距應調整為多少,cjj45上面說為0.5-0.75直路半徑 。此時內側與外側需不同的間距么?
設計軟件采用的是DIALux4.801版。
多數安裝為墻燈 有少數單臂桿燈和電力桿燈請問施工圖需要畫什么大樣? 我不是電氣專業的 我現在對這個設計很模糊 不知道要設計什么東西還有我找不見控制箱的大樣圖 誰能傳一個給我
本工程為某街道LED路燈安裝。內容包括:電纜敷設、配電箱安裝、路燈安裝等。
剛做的路燈設計,望批評指教
現有一道路需要布置燈具,速求各位大哥幫幫忙,時間實在緊迫,圖紙雖然粗糙,但相信高人能理解,謝謝了!(在線等啊!)
現在道路全長4225米(中間有幾個很寬路口),設計206盞12米NG250鈉燈,11盞13米3*NG250鈉燈,如何選變壓器?如果只根據容量總額計算:206*0。25+11*3*0。25=59.75kw,并不大,但距離遠了,如何選擇箱變容量和數量?如何根據距離來安排
最近在設計路燈,是廠區的路燈,1,如果采用三相五線的話,路燈外殼還需要不需要PE重復接地?2,設置電纜接線井,一般間距多大,還是只要在轉彎處設置?3,A,B,C相與路燈接的順序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?還是別的接法4,電纜與路燈如何連接,是否把電纜剝開?由于路燈沒有參與施工,而且也剛剛接觸這個方面,所以有些問題請教大家
1.有多少人路燈設計中是按照照度和亮度要求來設計的呀?大家都是怎么算的呢,軟件仿真嗎?有沒有什么資料或者表格來提供查詢方便設計的,譬如路的寬度和等級,然后給出了滿足照度要求的燈具的排列方式?大家設計的時候都符合LPD的要求嗎?事實上我看身邊的路燈,發現LPD都不符合要求啊,感覺很亮啊,2.規范中要求主干路要用截光型燈具的,事實上我發現這城市的主干路有些是用圓圓的那種泛光型燈具的,這樣可行嗎?3.我看很多圖紙供電半徑都很長,有的達1.2KM,這么長的距離,我算了一下,20多KW的負荷,要滿足短路靈敏度校驗,電纜要截面90以上的,業主肯定不答應的,真是讓人很頭痛,想問問大家,平時校驗靈敏度了嗎?有什么辦法在這么長供電距離的情況下,不要增加電纜截面來保證靈敏度的要求呢?可以在線路中間重新加一個配電箱的方法可行嗎?4.路燈如何實現半夜燈呢?我看了很多圖紙,基本上是用鋪設兩根電纜的方法來實現的,我感覺這樣投資大了點,可以用其他的辦法嗎?如果每個路燈加定時器,又感覺校正比較麻煩,我還看有的人把半夜燈接到一相上面來實現,這樣不平衡電流比較大啊,可行嗎?5.大家
初學路燈。。。問題較多。。。麻煩大家了~0.如何從10KV上向變壓器引入電源,地下埋設還是架空的?1.路燈變壓器的供電半徑是什么意思?是以箱變為中心畫圓?還是實際沿道路的供電長度?2.能否允許這種情況,一條路由多個變壓器供電,那這樣這條路的路燈也同多個路燈控制儀控制?3.怎么選擇變壓器的功率?能根據該變壓器所供電的路燈個數及路燈功率來確定變壓器功率呢?4.100KVA怎么念啊。。。= =路燈上常用的我知道有50/100,還有其他的嗎?5.我這里要規劃一片路網,那么在確定變壓器位置的時候應考慮哪些因素呢?6.電力電纜的截面積,16,25等等,是根據什么來確定的,有可查的規范嗎?7.路燈常用的是哪種接地系統?8.路燈的功率因數對整個路燈設計的影響是什么?9.如果是在橋上,燈桿的基礎、電纜敷設、電纜接頭、接地。。。這些怎么處理???
1 某個廠區選用防爆路燈,路燈光源有要求嗎,高壓鈉燈可以嗎?2 布線和穿管需要注意什么?電纜和保護管有特殊要求嗎?3 配電系統設計應注意什么?,還有其他需要注意的什么的地方?
產品名稱: 6米太陽能路燈 詳細
有誰干過路燈設計的,現有一個工程,2KM長的公路,要求單邊立50個路燈,每個路燈桿上裝13個100W的高壓鈉燈(220V),請問要敷設多大的主電纜,要求是5芯的電纜。三相是多粗?中性線多粗?保護線是多粗?
太陽能路燈系統的設計 太陽能路燈系統是一種利用太陽能作為能源的照明裝置,因其具有不受市電供電影響,不用開溝埋線或架空電線,不消耗常規電能,只要陽光充足就可以就地安裝等特點而受到人們的廣泛關注。太陽能道路照明裝置的主要應用就是太陽能路燈。其廣泛應用于鄉村旅游道路,城鄉結合公路、偏遠山區等,尤其適合安裝在交通不便的偏遠山區和不方便接入市電的地區,具有廣泛的市場前景。風光互補太陽能路燈1 太陽能路燈系統的參考標準 太陽能路燈的照明由于系統各方面的限制,不可能按照市電的照明標準來要求,目前可以借鑒的主要是一些地方標準,如北京市的地方標準《太陽能光伏室外照明裝置技術要求》(DB11/T542-2008),其中對于照明標準方面規定:鄉村街道、道路維持水平平均照度在3-4lx,水平照度均勻度0.1~0.2,燈具的類型采用半截光型燈具。2太陽能路燈設計2.1現場勘查 太陽能路燈由于采
知識點:LED路燈
關于LED照明的路燈設計,現在好多數據都感覺查詢不到,有一期的建筑電氣上面說利用系數啥的都按照估值,比如次干路取0.6,支路取0.55計算,是否可以這樣?
有一路燈相變,100KVA。路燈的配電線路是這樣的(其余均相同,只說一路):塑殼開關40A(瞬動400A),接觸器40A.電纜YJV-4×25+16。路燈為0.25KW,20盞,間距30米,計5KW,電纜長600米。線路壓降滿足要求。請各位看一下是否合理?這種設計在我們這里已是標準的。(各設計院都是這樣的)。
請問一段3.5公里的防洪堤路寬有8m,單側布置,變壓器要布置幾臺?還有我想用250W的高壓鈉燈,間距50m左右,這樣可以嗎?