本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
一級消防學習方法步驟 2015年一級消防考試剛結束。大家都開始準備16年的消防學習。15年消防的考試難度出乎意料。我作為2014年通過一級市政和參加2015年一級消防兩種執業資格考試的親歷者,兩相比較,消防的知識量和考試難度是市政的三倍。
知識點:高壓消防給水系統
消防應急預案演練記錄.doc
(一)消火栓給水系統驗收的重點:1、水泵、室內外消火栓、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道通水沖洗記錄、管道試壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄、工程質量事故的處理記錄。2、系統安裝情況的一般性檢查:主要檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室內外消火栓及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷;系統中各常
消防設施是現代建筑必須設置和具備的,消防工程中涉及到的材料和設備也比較多,常用的總結如下?!?鍍鋅水管鐵質水管的表面電鍍金屬鋅,增強耐腐蝕能力。 鍍鋅管
該裝置火災危險性為乙類,占地面積60*165m,分為±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m層布置設備設施,土建結構為砼框架敞開。消防執行以下標準:1、《建筑設計防火規范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008,2018版3、《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-20054、《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-20145、《建筑機電工程抗震設計規范》GB50981-2014單體內消防設計內容主要包括裝置半固定式消防豎管給水系統及滅火器設計。豎管連接方式一般為:
一路消防供水和兩路消防供水總結
一、火災探測器 點型探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于 0.5m,且探測器至端墻的距離,不應大于探測器安裝間距的 1/2
消防設施是現代建筑必須設置和具備的,消防工程中涉及到的材料和設備也比較多,常用的總結如下。 · 鍍鋅水管
各位相互學習,有不妥之處,請指出。大型地下商業建筑消防學習總結大型地下商業建筑消防學習總結2010.04.13:1. 高層建筑主體投影線以下范圍可認為是高層建筑地下室,投影線以外的地下室,應執行《建筑設計防火規范》有關地下室的內容;2. 《高規》5.1.2及《建規》5.1.13規定,在規定條件下,地下商業建筑的營業廳每個防火分區最大允許建筑面積可增加到2000m2;(當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且建筑內部裝修符合現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》GB 50222 的有關規定時),因此確定地下商業建筑每個防火分區的建筑面積控制在2000㎡,最好不好超過2200㎡(10%);4 應設置防煙與排煙設施;5 當?shù)叵律痰昕偨ㄖ娣e大于20000m2 時,應采用不開設門窗洞口的防火墻分隔。相鄰區域確需局部連通時,應選擇采取下列措施進行防火分隔:1)下沉式廣場等室外開敞空間。該室外開敞空間的設置應能防止相鄰區域的火災蔓延和便于安全疏散;2)防火隔間。該防火隔間的墻應為實體防火墻,在隔間
隨著《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》)的更新及新《自動噴水滅火系統設計規范》(以下簡稱《自噴規范》)的出臺,對高層建筑消防給排水設計的要求也日趨嚴格。結合了自己在高層消防給排水設計的經驗,以及在設計復核、審查中所遇到的一些問題進行小結,希望能給同行提供一定的參考與借鑒?!陡咭?guī)》規定“同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱達到被保護范圍內的任何部位
(一)消火栓給水系統驗收的重點:1、水泵、室內外消火栓、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道通水沖洗記錄、管道試壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄、工程質量事故的處理記錄。2、系統安裝情況的一般性檢查:主要檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室內外消火栓及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷;系統中各常開或常閉閘閥的啟閉狀態是否符合原設計要求。
為保證建筑工程設計審核和竣工驗收合格通過,建設單位應當從施工圖設計階段、審報階段、施工階段以及竣工驗收階段進行控制。 1、消防設計 合理地對建筑物進行消防設計,不僅可以提高建筑物自身防火和抵御火災的能力,而且可以提高建審的工作效率,節省大量的人力物力。筆者
非常感謝大家對每周問題總結貼的支持,小編心里是非常高興的,大家喜歡就代表我的心血并沒有白費,鑒于一網友的要求,說希望我分享一點消防水池的設置,但是說起來懺愧呀,小編我沒那么大的知識量,沒那個技術,所以,還是老樣子,我就用之前前輩們的經驗做出來給大家分享分享,如有不足之處,多多包含。同時希望以后大家可以提出
一、消防施工單位的資格審查 不僅要審查其營業執照的有效性和年檢記錄,尤其要重點審查其安全施工許可證和消防工程施工資質等級證書及管理、特種(電氣、焊接技術專業等)人員的資格證書。以此確認該單位是否具有消防工程施工的相應資質和能力。
消防演練總結
消防演練總結專題,為您提供消防演練總結相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防演練總結 相關的專業交流討論,更多消防演練總結相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題