亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,非常不錯,拿出來分享。

  • 一級消防學習方法及考試總結

    一級消防學習方法步驟 2015年一級消防考試剛結束。大家都開始準備16年的消防學習。15年消防的考試難度出乎意料。我作為2014年通過一級市政和參加2015年一級消防兩種執業資格考試的親歷者,兩相比較,消防的知識量和考試難度是市政的三倍。

  • 消防應急預案演練記錄.doc

    消防應急預案演練記錄.doc

  • 消防給水系統的各種壓力總結

    知識點:高壓消防給水系統

  • 總結消防驗收重點及驗收方法

    總結消防驗收重點及驗收方法

    (一)消火栓給水系統驗收的重點:1、水泵、室內外消火栓、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道通水沖洗記錄、管道試壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄、工程質量事故的處理記錄。2、系統安裝情況的一般性檢查:主要檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室內外消火栓及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷;系統中各常

  • 總結一下消防工程的材料和設備

    總結一下消防工程的材料和設備

    消防設施是現代建筑必須設置和具備的,消防工程中涉及到的材料和設備也比較多,常用的總結如下?!?鍍鋅水管鐵質水管的表面電鍍金屬鋅,增強耐腐蝕能力。 鍍鋅管

  • 消防工程的材料和設備,精華總結!

    消防設施是現代建筑必須設置和具備的,消防工程中涉及到的材料和設備也比較多,常用的總結如下。 · 鍍鋅水管

  • 總結各類消防設備離墻距離

    一、火災探測器 點型探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于 0.5m,且探測器至端墻的距離,不應大于探測器安裝間距的 1/2   

  • 某乙類裝置的給排水及消防設計總結

    該裝置火災危險性為乙類,占地面積60*165m,分為±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m層布置設備設施,土建結構為砼框架敞開。消防執行以下標準:1、《建筑設計防火規范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企業設計防火標準》GB50160-2008,2018版3、《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-20054、《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-20145、《建筑機電工程抗震設計規范》GB50981-2014單體內消防設計內容主要包括裝置半固定式消防豎管給水系統及滅火器設計。豎管連接方式一般為:

  • 一路消防供水和兩路消防供水總結

    一路消防供水和兩路消防供水總結

  • 【大神總結】消防驗收重點及驗收方法

    (一)消火栓給水系統驗收的重點:1、水泵、室內外消火栓、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄、管道通水沖洗記錄、管道試壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄、工程質量事故的處理記錄。2、系統安裝情況的一般性檢查:主要檢查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室內外消火栓及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,使用是否方便,有無正確的明顯標志,有無外觀損壞及明顯缺陷;系統中各常開或常閉閘閥的啟閉狀態是否符合原設計要求。

  • 高層建筑消防設計幾點建議總結

    隨著《高層民用建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》)的更新及新《自動噴水滅火系統設計規范》(以下簡稱《自噴規范》)的出臺,對高層建筑消防給排水設計的要求也日趨嚴格。結合了自己在高層消防給排水設計的經驗,以及在設計復核、審查中所遇到的一些問題進行小結,希望能給同行提供一定的參考與借鑒?!陡咭?guī)》規定“同層相鄰兩個消火栓的水槍的充實水柱達到被保護范圍內的任何部位

  • 關于消防環狀管網及枝狀管網的設計總結

    關于消防管網設計是給排水項目遇見最多的實例,枝狀還是環狀布置應該是設計人員需要爛記于心的事情。下面總結可以幫助理解和記憶。一、室外部分(1)市政部分(主要參數為人口,且要求最小管徑環狀為DN150,枝狀為DN200)   1  設有市政消火栓的市政給水管網宜為環狀管網,但當城鎮人口小于2.5萬人時,可為枝狀管網;    2  接市政消火栓的環狀給水管網的管徑不應小于DN150,枝狀管網的管徑不宜小于DN200。當城鎮人口小于2.5萬人時,接市政消火栓的給水管網的管徑可適當減少,環狀管網時不應小于DN100,枝狀管網時不宜小于DN150;(2)非市政部分下列消防給水應采用環狀給水管網:     1  向兩棟或兩座及以上建筑供水時;     2  向兩種及以上水滅火系統供水時;  

  • 消防設施安裝偏差知識點總結

    1、消火栓栓口中心距地面應為1.1m,且每棟建筑物應一致,允許偏差±20mm。 這里的允許偏差值不是說一個消火栓口與另外一個消火栓口的豎向位置偏差,這里是指栓口中心線高度的偏差值,當設置位置高度確實有困難無法滿足設置高度為1.1m的要求時,允許這個高度有偏差,其偏差值為±20mm。

點擊加載更多

消防演練總結

消防演練總結專題,為您提供消防演練總結相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防演練總結 相關的專業交流討論,更多消防演練總結相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防延時器

消防隱患整改通知書