倒順開關又稱為可逆轉換開關,它是一種組合開關,倒順開關的操作手柄有“倒”、“順”、“?!比齻€位置,適用于交流50Hz、額定電壓至380V的電路中,可直接通斷單臺異步電動機,并進行停止、正反轉控制操作。 當?shù)鬼橀_關的手柄位于中間“?!睍r,電
當KM2閉合,KM3斷開的時候,和上面第一個圖一樣嗎?是不是都屬于星型接線?<
自畫一個電機正反轉的二次原理接線,供參考一下,帶遠方就地控制,及PLC自動控制。
誰有沒有10KV電動機正反轉控制的二次電氣原理圖,傳給我讓我參考下,一次系統圖如下圖,保護采用的是上海南自的電動機保護裝置,電動機是破碎機,工程是煤氣公司60萬噸焦化技改工程,如果哪位大哥大姐好心點就把我的原理圖也畫出來吧,呵呵,謝謝啦,可聯系我QQ31321308,我白天都在線上,請注明來自網易電氣
廠里在一套設備上增加一臺夾運電機,選用的是45KW的交流電機,有減速箱,正反轉點動運行。用普通的正反轉原理控制準備不要過載保護行嗎?請高手指點。
跪求高手!設計一個由ACS355變頻器為驅動單元的電動執行機構的一二次動力控制系統,通過變頻器實現對電機正反轉控制,及電動執行機構的輸出轉矩和轉速的控制,達到對電動執行機構的全控制。提供的設備有:變頻器、電動頭、斷路器、空氣開關、繼電器、熱偶、指示燈、按鈕盒、保險等。跪求高手?。。。。?!
我們單位最近考實踐,要求畫一個電機正反轉圖,雙回路供電,有行程開關,大家 能幫忙畫嗎?謝謝!我的郵箱地址:piaoran1227785533@126.com
為了操作方便,一臺設備有幾個操縱盤或按鈕站,各處都可以進行操作控制。要實現多地點控制則在控制線路中將啟動按鈕并聯使用,而將停止按鈕串聯使用。 上圖是以兩地點控制為例分析 電動機
是為了防止操作過電壓嗎?我現在是在開關柜上安裝復合式過電壓保護器,可以代替它嗎?
1、利用電流電器控制繞線式異步電動機起動控制線路 2、具有過載保護的正轉控制 3、接觸器控制的雙速電動機調速電路
圖所示是2Y/2Y電動機雙速定子線組的引出線接線方法。按圖(a)連接是一種轉速,按圖(b)連接得到另一種轉速。
1、自耦減壓啟動 自耦減壓啟動是籠型感應電動機(又稱異步電動機)的啟動方法之一。它具有線路結構緊湊、不受電動機繞組接線方式限制的優點,還可按允許的啟動電流和所需要的啟動轉矩選用不同的變壓器電壓抽頭,故適用于容量較大的電動機。 <
我這里有一個小型電動機,很簡單的一個控制電路,師傅給了一盤鋁線讓接,我感覺不太對,因為用到的接觸器\熱繼電器等元件都是銅觸頭,能用鋁線嗎
這個電路應該不難,不少書上都有現成的。這次說明在先,圖紙直接貼上來,任何格式的壓縮文件一概不予采用。貼上來的壓縮格式文件別人打開后貼上來就不是你的作品了。這一點大家注意。電機Y100L2-4,請選擇短路保護、過載保護、以及所用控制元件的型號。對參加的電路本人一概不加評論。對與錯自己把握。做錯了可就白費了功夫了。
在控制電動機正反轉時要給變頻器設置一些基本參數,具體如下表: 參數名稱 參數號 設置值 加速時間 Pr.7 5s 減速時間 Pr.8 3s 加減速基準頻率 Pr.20 50Hz 基底頻率 Pr.3 &
1.預置變頻器的“自動節能”功能有效時能節能嗎?
一、利用變頻器的操作面板和相關參數設置,即可實現對變頻器的某些基本操作如正反轉、點動等運行。變頻器面板的介紹及按鍵功能說明、具體參數號和相應功能參照系統手冊。MM440在缺省設置時,用BOP控制電動機的功能是被禁止的。如果要用 BOP 進行控制,參數 P0700應設置為 1,參數 P1000 也應設置為 1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一個參數。修改參數的數值時,BOP有時會顯示“busy”,表明變頻器正忙于處理優先級更高的任務。下面就以設置P1000=1的過程為例,來介紹通過基本操作面板(BOP)修改設置參數的流程。 操作步驟 BOP顯示結果
一些急停按鈕的實物接線圖。圖片總共四張,分別為與不同的低壓電器配合使用時的接線原理圖。 一:急停按鈕開關與熔斷器,線圈,漏電斷路器,接觸器進行電路操作時的接線圖 二:急停按鈕開關配合熔斷器,接觸器時的接線圖(最簡單的情況) 三:急停按鈕,熔斷器,接觸器,熱繼電器一起使用時接線示意
為了使電動機能夠正轉和反轉,可采用兩只接觸器KM1、KM2換接電動機三相電源的相序,但兩個接觸器不能吸合,如果同時吸合將造成電源的短路事故,為了防止這種事故,在電路中應采取可靠的互鎖,上圖為采用按鈕和接觸器雙重互鎖的電動機正、反兩方向運行的控制電路。線路分析如下:一、正向啟動:1、合上空氣開關QS接通三相電源2、按下正向啟動按鈕SB3,KM1通電吸合并自鎖,主觸頭閉合接通電動機,電動機這時的相序是L1、L2、L3,即正向運行。二、反向啟動:1、合上空氣開關QS接通三相電源2、按下反向啟動按鈕SB2,KM2通電吸合并通過輔助觸點自鎖,常開主觸頭閉合換接了電動機三相的電源相序,這時電動機的相序是L3、L2、L1,即反向運行。三、互鎖環節:具有禁止功能在線路中起安全保護作用1、接觸器互鎖:KM1線圈回路串入KM2的常閉輔助觸點,KM2線圈回路串入KM1的常閉觸點。當正轉接觸器KM1線圈通電動作后,KM1的輔
電動機正反轉接線圖
電動機正反轉接線圖專題,為您提供電動機正反轉接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機正反轉接線圖 相關的專業交流討論,更多電動機正反轉接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題