  • 1個膨脹水箱可以同時給2個系統定壓嗎

    碰到一個系統,集合了膨脹水箱的所有問題??照{(diào)主機安裝在13樓頂,膨脹水箱高于空調管路約3米,同時對空調水系統和衛生熱水系統進行定壓,同一個膨脹水箱,2根獨立的膨脹管,請問這樣合理嗎?另外,空調水的膨脹管是直接連至水泵入口?還是回水管最低點?

  • 關于定壓罐與膨脹水箱問題

    經常能見到這樣的系統:不管系統大小機房設置定壓罐和補水泵系統,在系統頂樓再設置一個膨脹水箱,大家覺得有必要這樣設置嗎?理由是什么? 況且定壓罐的設計與補水泵的設置有很多相同之處,膨脹水箱安裝位置比系統靜壓高1~2m,而補水泵揚程也是比靜壓高1~2m,他們的作用是 否相同呢?假如相同的話,我能否把補水泵去掉,在頂樓設置一套軟化水裝置往膨脹水箱里補水作為補水系統用呢?[ 本帖最后由 lilai117 于 2009-9-3 13:59 編輯 ]

  • 膨脹水箱與系統定壓問題

    一只在想膨脹水箱問題,假設水箱位置與水泵高度差是35米,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢?壓力不夠呀,水也循環不出來呀,如果大于0.35MPa,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,忘高手解答一下

  • 關于閉式膨脹水箱定壓補水的問題

    以前一直沒有設計過閉式膨脹水箱,但是現在廠區要設集中動力房,廠房及宿舍的高度遠高于動力房屋面,且距離較遠,只有選用閉式膨脹水箱定壓補水,空調冷水、空調熱水、采暖熱水都要設,我可不可只設一套膨脹水箱,按最大補水量好了,流量我查手冊會計算了,三個系統的水泵揚程都是50左右,我想請教一下,定壓補水泵的揚程該選多大呢。以采暖熱水系統為例,我選的是汽-水板換,由于擔心水泵壓頭高造成板換工作壓力過高,所以將板換安裝在水泵吸入端,請問:這樣可以嗎?如果可以,那膨脹水管應該接在何處呢?是接在板換的進水管上,還是接在水泵和板換之間的進水管上呢?謝謝,由于系統還要設計軟化水系統,煩死了,我是不是可以將軟化水設計成開式的?設一個軟化水箱,閉式膨脹水箱的補水直接利用變頻補水泵從軟化水箱吸入?或者,這個系統該如何集成到一起?謝謝!

  • 關于膨脹水箱的一些問題

    想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。

  • 關于膨脹水箱的定壓點位置的確定

    關于膨脹水箱的定壓點位置的確定

    一般水箱都是第一幅圖的接法,但是有一種說發,說定壓點接在蝶閥和過濾器后邊不好,原因是當過濾器臟堵了,水泵的氣蝕發生概率要大很多,那我就想按第二種接法,有這樣接的嗎?

  • 【請教】膨脹水箱與系統定壓問題

    本人初學者,一只在想膨脹水箱問題,假設水箱位置與水泵高度差是35米,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢?壓力不夠呀,水也循環不出來呀,如果大于0.35MPa,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,忘高手解答一下。

  • 膨脹水箱的材料一般選用什么?

    膨脹水箱的材料一般選用什么?有資料說用鋼板的,用玻璃鋼的,究竟哪種材料合適些,還有就是如果自己制作,要注意什么,冷凍水管路中,用膨脹水箱會不會對水溫有影響,本人是新手,望各位大俠解答哈。

  • 有關膨脹水箱防雷的問題

    我們在工程驗收中,監理說我們的膨脹水箱高過了天面避雷網,要我們降低高度,但是我們發現樓的女兒墻太低,我們即使把水箱放在天面上,仍然會高出他們的避雷網,后來我看了一些工程的圖片,發現也并不是所有的都低于避雷網,不知各位大俠如何看這個問題。我當時想把對方的避雷網加高,或是直接在我們的水箱上安裝避雷線,不知道行不行,請高手指點。

  • 請教關于膨脹水箱的位置?

    各位大俠,我知道膨脹水箱應該放在系統的最高點,現在做的一工程屬于小型的模塊水機(制冷量65KW),空調區域在一層和二層,三層以上為民宅,我考慮把水箱放在二層的棚里,由于高度還受限,可不可以把水箱高度降低一些,讓長和寬增加一些,保證容積不變,有什么影響嗎? 先謝謝了

  • 膨脹水箱的外形為什么外凸

    膨脹水箱的外形為什么外凸

    看到許多屋頂膨脹水箱,都做成球面外凸的形狀,請問,是什么原理呢?

  • 膨脹水箱老是溢水怎么辦?

    膨脹水箱老是溢水怎么辦?

    有一磚窯廠利用窯爐排出的余熱,通過余熱鍋爐將水加熱,用于廠房和職工住房的采暖洗澡等項服務。該系統已運行一年多,原系統為承壓運行,補水泵定時補水,運行中壓力高,沒有安裝安全閥,又不是定壓補水,系統存在安全隱患大。今年在供暖前,對該系統進行了改造,因是平房供暖,由承壓運行改為常壓運行,新增一個膨脹水箱,同時,膨脹水箱又是補水箱,箱內裝有浮球閥自動補水,拆除定時補水泵,在管路高點裝有手動排氣閥,住房供暖已有一段時間了,系統還算正常,有時循環泵長時間停止,膨脹水箱有溢水出來,因水溫太高,體積膨脹水箱溢水是正常的。近幾日廠房開始供暖,打開回水管道上的閥門給廠房供暖,就出現了百思不得其解的問題,膨脹水箱老是不斷地往外溢水,往廠房供暖回水管道上的閥門就不能打開過多,開多一點水箱就溢水不斷,開上十分之一,水箱不太溢水了。這種現象的發生問題出在哪里呢?一是膨脹水箱的容積不夠;二是膨脹水箱接入回水管上的連接管過細;三是連接管不在水箱底的中間位置;四是膨脹水箱沒有連接到循環泵的入口處;五是補水用的浮球閥安裝位置過高。說明廠房供暖管路為并連,住房供暖管路為串連,發張該系

  • 關于膨脹水箱、定壓罐、補水裝置的作用與異同

    各位師兄、師姐啊,小弟在此有一疑問想要請教大家啊,小弟一直弄不明白膨脹水箱、定壓罐、補水裝置在中央空調系統中具體都是什么作用,什么區別,還有如何在系統中連接?另外還有軟水處理器都有及部分組成,是不是有一個儲水箱來儲存處理完的水啊,那么對于中央空調系統補水應該就要補在軟水處理器前了唄,那么膨脹水箱、補水水箱、定壓罐等等的........唉,暈了,真心求助,小弟不甚感激!

  • 不用膨脹水箱,也不用定壓罐,而改用什么補水?

    小弟遇到個工程,不用膨脹水箱,也不用定壓罐,而是用一個定壓閥,和一個止回閥,加一個旁通水管來實現!工作過程是這樣的,先定壓,當?shù)陀谠撝?就補水,反之,停止.你會問要是系統的水壓大于定壓閥的壓力,即自來水停水,水會怎么流動,這時候止回閥就可以工作.當思路是這樣的.但在安裝調試的時候,問題來了.先才定壓到設定的值之后,壓力繼續升高.沒有定壓的作用,怎么回事.大家說,這種做法有什么問題,可以嗎,違反什么原理沒有,小弟洗耳躬聽!

  • 請教:空調系統采用定壓補水還是膨脹水箱好

    現在大部分設計師均是選擇采用定壓補水裝置,均無考慮使用高位膨脹水箱,個人覺得還是采用高位膨脹水箱,既安全可靠,又節省運行費用!不知大家有任高見!

  • 有關膨脹水箱安裝位置的研討

    大家好,請問下各位同行們空調膨脹水箱底端距系統最高點多少米合適?還有膨脹管應選多大?有沒有什么計算公式之類的?希望大家踴躍參加。我有個工程碰到分水器壓力為4公斤,集水器壓力為2-3公斤壓力,請問其是否正常?因為此我們膨脹水箱補水沒法補,

  • 關于常壓鍋爐膨脹水箱的問題

    常壓鍋爐定壓我想采用膨脹水箱,但有很多問題很迷惑,請大家幫忙指教下?。 定壓點在何處?2。 在運行中是否會發生連通器效應?即鍋爐水發生溢流。按這個系統圖,是否是水箱出水管接在鍋爐的大氣連通管,水箱比鍋爐水面高出1~3米,1、膨脹水箱與鍋爐之間相連的管徑只要與鍋爐的大氣連同管接口的管徑一致就可以?2、膨脹水箱在設一個不小于100的管與大氣相連?3、膨脹水箱的容積如何計算,如果是按系統水量計算,請大家教教我如何計算系統水量?4、水箱的溢流管徑泄水管,進水管大小選擇有什么圖集可供選擇嗎?5、圖中回水自動啟閉閥自動排氣閥高度有要求嗎?6、鍋爐回水上是否要加溫度計壓力表,具體位置應加在哪里7、回水啟閉閥是如何工作的?8、鍋爐的膨脹水箱有防止倒灌的功能,水箱一流線以上應該留多少容積來防止倒灌9、實際運行調試是不是要靠會水上的阻力