系桿拱橋拱腳由于受力復雜,所以一般配筋非常之密。最近在工地就碰到了由于鋼筋太密而導致混凝土澆筑困難的情況。請教大蝦,從設計的角度,拱腳處應該怎么處理才能利于施工而又保證安全呢。還有,已經出現澆筑困難的情況怎么解決比較好呢?謝謝!我們現在的解決辦法是:用小石子混凝土并提高一個等級代替原設計,澆筑以后效果還可以,回彈通過,但不少邊角地方由于振搗不到出現露筋。本來要用自密實混凝土的,但聽說以前應用出現了很多裂縫,所以沒用。
在墻體結構平面圖中,墻體沒有標注是什么配筋,也沒說是什么墻,,我們假設他是Q1(200mm),但是他給了一個墻體配筋表(Q1),配筋為(水平分布筋為C8@150.垂直分布筋為C8@150.拉筋為A6@450),但圖紙的右下角又標示了這么一句話(未注明砼墻配筋為C8@200,雙層雙向,墻體拉結筋為A6@600)。各位老大,你們認為這個Q1該如何配筋呢?
比如SATWE結果里柱子一側寫34,一側寫26,角筋寫2.0,34那側我配6C28鋼筋,26那側我配5C28鋼筋,這樣的話角筋就是4C28了。但是問題來了,根據SATWE說明里的柱全截面的配筋面積為:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。這樣算的話,我每側配的面積比SATWE結果大,但是扣去角筋的重復利用,我實際的全截面配筋面積比SATWE結果小,這樣可不可以?我想問的是,根據SATWE結果配筋,要不要考慮全截面配筋面積比SATWE結果大,有人說按兩側配,角筋可以重復利用,不用滿足那個公式,也有人說要手配的結果要比公式算出的大。我現在暈死了,請問到底怎么配?
64位配筋助手11111111111111111111111111111111111111
在PK說明書中剛度合適的的墻柱配筋是構造配筋,請問各位這構造配筋一般多大,截面為300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面構造配筋是?先謝各位了
我現在在做一個有壓隧洞,內水水頭130m,洞徑2.0m,襯砌厚度0.4m,圍巖為3~4類,地質上為泥巖,覆蓋層厚度20m左右,我用PC1500算要配14根22的鋼筋,還有請問一下PC1500算的μμ是受力鋼筋的體積配筋率嗎,怎么轉化為長度1.0的環向受力鋼筋的根數及直徑?現在隧洞設計規范的附錄中雙層配筋的f的單位是什么?拜托大家!
哪位仁兄能夠幫我用程序計算板梁柱該怎么配筋,因為是第一次搞設計,我對自己的已計算成果很不放心,為這我已經三天沒有休息好了。:( 數據:主梁600*1600 次梁400*1200 板厚400 活載75KN/mm2 柱600*600mm(我特別擔心柱子尺寸不夠?。?!而且據說已經施工了幾米高了)
2層框架一層層高3900,2層層高3600計算時一層柱高取5000為什么PKPM生成的柱子配筋中,2層縱筋比一層要大?為什么PK和SAT的計算結果差別那么大?請教高手,小女子是新手
一些拱橋的模型,歡迎大家補充!
我看了一套框架結構獨立基礎之間的基礎梁的表示方法,有點不明白,望高手指點,KL-3(3) 350X800Ф8@100/200(4)2Ф20+(2Ф12)G6Ф12以上是一根基礎梁的集中表示,其中2Ф20+(2Ф12)我不理解(2Ф12)是什么鋼筋,在03G101-1我沒有看到類似的表示方法,望高手指點,謝謝
PKPM的計算結果只能用作配筋的參考,但是最后該如何配筋還要考慮很多其他的方面,比如要考慮施工方便、審圖等。具體怎么配筋,經驗很重要。小弟在這里向各位精英請教,聽聽各位的高見!
井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正!?。?!
請看一下附件圖
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
本人是一個新手,想弱弱的問一下在計算前準確的輸入了計算的各個信息后,PKPKM的配筋文件出來后,就直接按它的數字配就是了嗎?還需要考慮各個抗震等級的框架柱,框架梁的配筋率等一系列問題嗎?因為我看到規范上對這些的要求很多啊
由于混凝土蝸殼周圍的應力普遍超過了混凝土的抗拉強度,必須配適量的鋼筋,以防止混凝土的開裂。通過對蝸殼周圍的應力分析,左側墻體和蝸殼頂部是配筋的重點部位,其它部位僅結構力配筋即可。蝸殼部位為大體積混凝土結構,依據《水工混凝土結構設計規范》附錄H《非桿件體系鋼筋混凝土結構的配筋計算原則》,進行應力配筋。根據應力分布圖,對應力進行積分,乘以單位寬度,得到截面總拉力,按軸向受拉截面進行配筋,最終結果如下圖1、圖2所示。受力鋼筋(直筋)據應力圖分析,左岸墻體內外兩側豎向及蝸殼頂部上下兩側,均需配雙排Ф36的鋼筋,右側墻體跨度略小,且蝸殼尾部混凝土體積較大,豎向配單排間距25cm的Ф30的鋼筋即可。左右岸墻體內外兩側水平順河向需配單排間距25cmФ22的鋼筋。尾水管上部突入蝸殼上部的錐管段應力不是太大,三個分向應力σr、σθ、σZ分別為0.69Mpa、0.85Mpa、0.62Mpa,需進行結構配筋,且其與上部固定導葉連接處,導葉傳來的力很大,可能引起較嚴重的應力集中,宜加大配筋量。導葉與蝸殼頂部的混凝土連接部,亦需加大配筋量。配筋依據的應力圖主要來
本人還有一年畢業,現在一家小設計所搞實習,學習使用廣廈10.0PJ,廣廈做出來的配筋標注直徑用d,而我這邊都用Φ,而且轉到CAD08里那個直徑符號又是亂碼。請問怎么辦??
求[4] 鐘善桐.鋼管混凝土結構.清華大學出版社,2003鋼管混凝土力學
1.請問PKPM中暗柱的配筋A(yù)s的范圍是不是包括Lc的范圍,還是到Ls和Lt為止(我現在要算暗柱的配筋率,不知道暗柱的尺寸范圍)?2.暗柱是不是規范所指的陰影區,Lc是否包括了剪力墻的陰影區和非陰影區?3.大家暗柱配筋A(yù)s是完全按照邊緣構件簡圖,還是在它的基礎上放大,放大多少?請指教,謝謝!
拱橋配筋
拱橋配筋專題,為您提供拱橋配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與拱橋配筋 相關的專業交流討論,更多拱橋配筋相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度