亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 有關35kv單項接地的 保護

    35kv系統一般為中性點不接地的系統,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,消弧,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,可以放在高壓開關柜里,不知有誰用過這種設備?效果如何?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 10kV防雷保護裝置的接地

        10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。    在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。    工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。    當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。

  • 別墅的防雷接地和保護接地

    各位好,防雷接地和保護接地 1、防雷接地,我看有的屋面都有鍍鋅圓鋼筋繞一圈的,有的就是樹立幾條鍍鋅圓鋼的。別墅的坡屋面要怎么弄?高低不同的。又是屋脊又是檐口的。到底是繞一圈還是在高出樹立幾條鋼筋呢?謝謝指教。暗裝法好看,怎么暗裝法? 2、保護接地:是進戶線中的PE線重新接地吧?還是N 線重新接地?保護接地是要和等電位箱連接的吧?浴室所有金屬外露的東東都要和等電位箱有聯通。這怎么連啊?都裝修好了,磚都貼了,難道要把磚打掉重新暗裝條PE線不成?這樣接也太難了吧?    謝謝,問題有點啰嗦,望得到解決。在此感謝,多謝!

  • 求解 防雷接地這個鋼板叫什么

    求解 防雷接地這個鋼板叫什么

    這個方塊東西叫什么 作用什么啊 求前輩解答

  • 急 山頂建筑如何防雷接地

    最近接了個工程,是在海拔約600米山頂上的人防工程,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,1:3或1:4的坡,2~3層,長130米左右,山頂大部為石頭,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家幫幫忙，給我一點建議,不勝感激,不勝感激!

  • 如何測量保護接地和防雷接地

    請教各位專家: 我工廠4年前,蓋了一座廠房,由于當時施工人員都離開了,不知道這座廠房的保護接地和防雷接地是否做了,廠房是鋼結構和彩板建成,而且在廠房中央有重型移動車鐵軌道,基礎鋼筋有部分外露。 請教: 1、用兆歐表測量:鐵軌道、鋼結構及基礎鋼筋之間的電阻,能否判定是否做了接地保護和防雷保護; 2、如果已經做了接地保護和防雷接地,如何測量接地電阻是否滿足要求; 3、用萬用表或兆歐表如何測量! 謝謝了,

  • 這樣做防雷及接地保護可以嗎?

    最近做了一個工程,生產車間為甲類防火防爆區。本人防雷按度第二類防雷建筑物做防雷設計,樓頂女兒墻上做避雷帶,通過柱內鋼筋作防雷引下線與地下接地極做電氣連通。室內距地面300mm做等電位連接干線,且通過柱上預埋的接地連接板同柱內鋼筋和以及地下接地極相連,室內所有金屬設備均同此干線連接,請問高手,這樣做可以嗎?如果不可以,為什么?

  • 論電氣裝置接地與防雷保護

    《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載

  • 陜02D12 防雷與接地工程

    陜02D12 防雷與接地工程

  • 漏電保護可以代替接地保護嗎 ?

    本人認為漏電保護是在有電器有漏電的時候對要盬o(hù)電器斷開危險電壓,從而對人身保護.而接地保護是有漏電的時候,并且是能夠達到控制這個有接地故障設備的開關的限制時,讓開關跳閘,從而保護人身安全. 當有接地故障時候,達到漏電動作電流,漏電開關跳,但是這時候有接地的設備開關不跳,當接地因為非認為原因斷開時候,那設備可導電部分就危及人身安全拉,從這一點講,本人認為,漏電保護器可以代替接地保護,這樣說對嗎 ?

  • 智能建筑的防雷、電氣保護與接地

    1 智能建筑的概念 智能建筑應當是:通過對建筑物的4個基本要素,即結構、系統、服務和管理,以及它們之間的內在聯系,以最優化的設計,提供一個投資合理、幽雅舒適、便利快捷、高度安全的環境空間。建筑智能化的目的是:應用現代4C技術構成智能建筑結構與系統,結合現代化的服務與管理方式為人們提供一個安全、舒適的生活、學習與工作環境空間。建筑智能化結構由三大系統組成:樓宇自動化系統(BAS)、辦公自動化系統(OA)、通信自動化系統(CAS)。 2 防雷保護 雷電波入侵智能建筑的形式有兩種:一種是直擊雷;另一種是感應雷。一般說來,直擊雷擊中智能樓宇內的電子設備的可能性很小,通常不必安裝防護直擊雷的設備。感應雷是由

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜?。空埓蠹規兔o個意見。。

點擊加載更多

防雷接地 保護接地

防雷接地 保護接地專題,為您提供防雷接地 保護接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地 保護接地 相關的專業交流討論,更多防雷接地 保護接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題