  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于接地電阻季節調節系數

    我原來有一本資料 上面有介紹的關于接地電阻的季節調節系數的問題,但是現在 丟了,好像是我們直接搖測得接地電阻是0.2歐姆,乘上系數以后大約是0.33歐姆。但是具體各季節的數據不記的了請教各位~~

  • 請教接地故障時的衰減系數問題

    請教下面圖片中標注為紅色部分的X和R分別代表什么?如何看此表?提前謝謝您的回復。

  • 關于防雷接地電阻測量的季節修下系數

    在防雷接地測試中。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數。不知是出自那個規范?請問那個高手,重慶或西南地區的修正式值是多少。

  • 接地鐵的熱穩定系數C如何確定

    在接地線的最小截面積公式S>=I*SQRT(T)/C中,接地扁鋼的C值取70,大多數設計手冊都是這么寫的。他的前提是短路前的溫度取40,短路后的最高允許溫度為400。 問題是如果校驗溫度為其他溫度時呢?如溫升不允許超過150度,該如何計算C值呢?或者選用其他材料時又如何計算?有沒有相關公式或者表格圖片可用,請各位高人指點。

  • 防雷系統的季節系數及換算接地電阻問題

    關于工程資料上有個"季節系數"的名詞,關于季節系數請高手指教什么時候的季節系數是怎么樣的,怎么換算成接地電阻???

  • 求高電阻接地的電阻值727歐姆得1.1系數怎么處理呢?

    KC=1.1 可是答案只有按KC=1.0才能算出來。要是用R<=XCO, 可是XCO又怎么算貌似沒有定義。大家說說看?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于風振系數的一些疑問

    關于風振系數的一些疑問

    這是我在東南大學的教科書結構設計一書當中看到的,關于風振系數的計算公式,可是跟荷載規范里面的公式不一樣。請各位大神指點一二。

  • 這時的同時系數取多少合適?

    現在統計一中學的總用電容量,然后選擇變壓器的容量,不知選多大的同時系數合適。附:?jiǎn)误w有教學樓,行政樓,圖書管,體育館,食堂,宿舍,還有一個運動場。

  • 為什么有的有1.05系數,有的沒有

    這幾天在復習注冊考試專業,發現計算工作電流時,I=S/根號3*U、I=1.05S/根號3*U。這兩個算式中1.05什么時候用,還有就是在哪里能找到依據。

  • 補償為什么系數不一樣??

    最近看到設計院一個電圖,電容補償柜的補償系數是0.95,但為什么在單獨算回路時,照明補償系數是0.9,動力補償系數是0.8,為什么要這么來算的呀

  • 關于同時系數的取值問題?

    現在正作一個機械加工廠的項目,廠區有一個機械加工車間和一個綜合樓,在計算過程中有幾個問題需要確定?1、機械加工車間的計算有功功率和無功功率的同時系數分別去0.95和0.97,是否合適?2、綜合樓有兩個浴室,每個浴室有6個即熱式電熱水器(洗澡用),每個8kW,總共是96kW,這幾臺設備的同時系數該取多少,然后整個綜合樓的同時系數又該取多少?3、在選變壓器時,整個廠區包括綜合樓和機加車間的同時系數又該取多少?附上整個廠區的功率計算表,供參考!

  • 有人能提供下一份江蘇省接地電阻季節系數嗎

    有急用。。找規范圖集找了半天沒找到。似乎只有各種土質的接地系數,以及各地區的雷暴日。。論壇有大大能提供下全國各地或江蘇省的接地電阻季節系數嗎?

  • 單電源單相接地故障正序電流分布系數為何為0

    在江蘇省電力公司編的《電力系統繼電保護原理與實用技術》第81頁說一個NM為單電源線路,N側有電源,M側為負荷,當不計負荷電流且M側母線變壓器為中性點直接接地時,那么線路上A點單相接地時,C1M=0,M側沒有正序電流(不計負荷電流)、負序電流,只有零序。這句話怎么理解?這種情況只是在M側空載時的結論嗎?

  • 關于同時率和需要系數的分辨?

    配電設計中有同時率這個說法嗎?同時率和需要系數是一個概念嗎?若不是一個概念,兩者分別怎么理解?在哪個規范能查找嗎?~~求大神回復

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 關于抗震調整系數的疑問?

    本帖最后由 alphalx 于 2013-4-19 08:55 編輯 抗震調整系數rRE的疑問:公式右邊除以rRE,即S≤R/rRE,(rRE≤1.0)那不是提高了設計值S了嗎?即:考慮抗震的情況下,結構的設計荷載反而比不考慮抗震的情況下大!為什么?請大家指教!≤

  • 關于梁端調幅系數的疑問

    根據《高規》5.2.3條,現澆梁的梁端調幅系數是0.8~0.9。這個系數會不會小了點?根據強柱弱梁設計思想,希望塑性鉸出現在梁端。但是我們設計的時候,采用的是計算跨度而非凈跨,也就是說我們計算到的內力是柱的中心線上的內力值,并非梁端的截面內力,這時數值應該比計算值小很多。再是根據塑性內力重分布,按彈性計算出來的內力再折減0.2.按這樣計算,高規的5.2.3條是不是只考慮了塑性內力重分布,而沒有考慮梁端實際截面的內力?本人還沒畢業,知識有限,希望各位能指點指點

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

點擊加載更多