    求教:PKPM柱子配筋,是不是只要滿足配筋率就可以了。。。。 但是為什么,總工總會把配筋調的更大一些。。。是不是還要注意什么。。。。PKPM有檢驗嗎。。。例子:柱子的計算面積AS=1459.7 。。。。第一個是軟件歸并的結果 AS=2060.9 這個是我改的。。。AS=1822.1

  • 請教柱子如何按照pkpm數據配筋。

    請教柱子如何按照pkpm數據配筋。

    如圖,4.8、 15 、16、G2.6-0.0分別應該配多大鋼筋呢?pkpm生成的配筋為什么這么大呢?謝謝各位了。

  • PKPM中關于柱子配筋的問題?

    在PKPM計算中,發現不同樓層的柱子的配筋不一樣,樓層高的柱子的反而配筋大(該層樓面荷載較大),我想問一下,為什么會這樣,柱子的軸力和剪力應該是底層最大啊,請高手指教一下。

  • 關于根據pkpm配筋簡圖如何配柱子鋼筋

    如圖,我算的跟上面的有些出入,麻煩高手們給具體算下過程...

  • pkpm計算結果柱子沒有配筋

    pkpm計算結果柱子沒有配筋

    學生新手第一次用pkpm,實在想不明白為什么柱子沒有配筋???SATWE構件配筋圖顯示如圖

  • 如何根據SATWE結果給柱子配筋?

    比如SATWE結果里柱子一側寫34,一側寫26,角筋寫2.0,34那側我配6C28鋼筋,26那側我配5C28鋼筋,這樣的話角筋就是4C28了。但是問題來了,根據SATWE說明里的柱全截面的配筋面積為:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。這樣算的話,我每側配的面積比SATWE結果大,但是扣去角筋的重復利用,我實際的全截面配筋面積比SATWE結果小,這樣可不可以?我想問的是,根據SATWE結果配筋,要不要考慮全截面配筋面積比SATWE結果大,有人說按兩側配,角筋可以重復利用,不用滿足那個公式,也有人說要手配的結果要比公式算出的大。我現在暈死了,請問到底怎么配?

  • 關于柱子的構造配筋問題

    在PK說明書中剛度合適的的墻柱配筋是構造配筋,請問各位這構造配筋一般多大,截面為300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面構造配筋是?先謝各位了

  • 關于柱子配筋的一個問題

    在設計一個有抗震設防要求的框架結構中,有的設計人員在繪制施工圖時,任意增加計算和構造所需的鋼筋面積,認為“這樣更安全”。但是下列各條中,哪一條會由于增加了鋼筋面積反而可能使結構的抗震能力降低()。 A.增加柱子的縱向鋼筋面積 B.增加柱子的箍筋面積 C.增加柱子核心區的箍筋面積 D.增加梁的箍筋面積

  • 請教:pkpm中圓柱子的配筋信息是什么含義

    請教:pkpm中圓柱子的配筋信息是什么含義

    請教:pkpm中圓柱子配筋信息中各個數字分別是什么含義看過PKPM的幫助文件,好像沒有混凝土圓柱的配筋幫助文件,請知道的告訴一下,謝謝了![ 本帖最后由 tengyun_009 于 2009-12-17 17:27 編輯 ]

  • 新手關于PKPM的配筋問題?

    本人是一個新手,想弱弱的問一下在計算前準確的輸入了計算的各個信息后,PKPKM的配筋文件出來后,就直接按它的數字配就是了嗎?還需要考慮各個抗震等級的框架柱,框架梁的配筋率等一系列問題嗎?因為我看到規范上對這些的要求很多啊

  • 單層廠房柱子配筋上下能一樣嗎

    單層廠房柱子上下的配筋可以配一樣的嗎我上下柱子算的AS差不多 配筋的時候可以配相同的鋼筋嗎有人說不好 下柱要大一些 但是吊裝驗算可以符合啊 不需要加大吧?本人是學生 太多不懂的 忘各位前輩指導指導

  • 關于pkpm遇到的配筋問題

    各位好,我在一設計院實習,由于剛接觸不久,在剛做完擴初的時候我想順帶做下施工圖現在發現一個問題,不知應如何解決由于不會插圖,情況描述下:我準備手配鋼筋,然后有SATWE上的某梁的計算配筋為8-4-4,但是我又看了下“墻梁柱施工圖”中的“梁平法”里面的配筋面積,發現該段梁顯示的計算面積是791-664-359,(其余樓層相同梁也有這種問題)這樣一來跨中的配筋應該是不一樣的,這樣的話我應該按哪種面積來配?另外,由pkpm自動生成的配筋是把這段中跨跟右跨配成了3根18,(一般是不提倡自動生成的,這點我在論壇上我也看到過,但這樣配是不是pkpm自己的問題,還是說有相關依據)謝謝各位解答...

  • 怎樣在pkpm出圖后配筋調整?

    新人求問,在pkpm出了梁施工圖后怎樣進行調整呢?現在我只知道得標注不能重疊,有些特殊的小梁得自己算,讓鋼筋的直徑盡量統一,不合平法標注要求的改一下,但是聽說某些梁要放大鋼筋用量,有些位置要縮小鋼筋用量,很困惑,也沒找到這方面的資料,求明白人指點一下,或者說說是基于什么理論來進行調整的,不勝感激啊!

  • 如何根據PKPM的計算結果配筋

    PKPM的計算結果只能用作配筋的參考,但是最后該如何配筋還要考慮很多其他的方面,比如要考慮施工方便、審圖等。具體怎么配筋,經驗很重要。小弟在這里向各位精英請教,聽聽各位的高見!

  • 關于一個PKPM配筋的問題

    我這兩天在做一個底框結構的工程,底框為一層,但中間有一夾層,上面為三層磚混,還有一閣樓層?,F(xiàn)在是用TAT算的,但在梁柱配筋里面,配出來的托梁鋼筋有12跟16的,看參數都和以前輸的一?,不知道是哪的問題。在這求助各位大蝦們幫解答一下,謝謝

  • pkpm中柱子KZ2沒有配筋咋辦呢,其他柱子都有

    pkpm中柱子KZ2沒有配筋咋辦呢,其他柱子都有

  • 求教關于PKPM生成配筋的問題

    配筋圖上G0.4-0.48-0-64-7-4pkpm生成的梁配筋,上部左支座配了2個18的二級鋼+2個20的二級鋼(1137)相鄰支座沒有超過8的配筋,請高手解答,謝謝

  • PKPM轉換層柱配筋超級大

    兩個類似的模型,荷載都相同,一個轉換層柱子配筋能算過,一個柱子配筋超級超級大,所有都是紅的,原因找遍了,就是找不到,請問有經驗的工程師給點意見啊,可能是什么原因? 著急啊 。。。

  • PKPM為什么只有一層有柱配筋?

    最近做的一個磚混結構,只有兩三根轉換梁,有的柱子在上層截面變小。計算出來后,柱歸并的時候還可以看到二層以上柱配筋信息,歸并信息。但是,畫柱平法施工圖的時候,點選擇樓層,只看到第一層的柱,一層以上的柱全部沒有了。遇見這個問題是怎么搞的?有什么解決方法嗎》?各位大大,幫忙解答下,感激不盡。

  • 框剪結構pkpm配筋的疑問。。

    框剪結構pkpm配筋的疑問。。

    請問附件里面的 鋼筋怎么配置比較合理。