現有個工程,類似宿舍性質房間,內有小廚房無直接通向室外的門窗,通風該怎么做?按規范灶具選用帶自動熄火保護的,還應該設機械通風。 請問僅設置排油煙機行不行?與報警器聯動/ 是否還有必要設全面通風?
本人最近著手做一個涉及廚房的項目,由于以前沒做過,到處查資料,包括到這里論壇來找,不過不幸,論壇里關于廚房通風的討論太少,以及成套圖紙也不多,沒找到適合的圖紙做參考,無奈只好自己看規范和手冊,最后總結一點經驗,放在這里,有不對的地方,希望大家不吝賜教。根據措施和規范,排風罩排65%,35%由全面通風直接排至室外,因此應設兩臺排風機,同時還應有相應的送風機,若廚房使用燃?,還應該有事故排風機,送風機,事故排風機必須為防爆風機,事故送風機若直接安裝在廚房內,也必須是防爆風機,若設在機房內,可采用普通通風機,因此,一個廚房應該由三個系統6臺風機,若采用雙速風機,最少也需要有三臺風機,即二排一送,鄙人是根據通風設計手冊,技術措施和規范的理解推測的。
簡單介紹廚房通風的要點
在地下建筑的廚房要設置事故通風,這時排出的氣體有可燃、爆炸的危險,防火規范50016-2014中9.3.6要求 排除有燃燒或爆炸危險氣體、蒸氣和粉塵的排風系統,應符合下列規定:1、排風系統應設置導除靜電的接地裝置;2、排風設備不應布置在地下或半地下建筑(室)內;3、 排風管應采用金屬管道,并應直接通向室外安全地點,不應暗設。 那么問題來了,土建風道作為廚房事故排風肯定不可以了,那么內襯金屬風道可以嗎?內襯金屬風道算不算暗裝?還有請教下各位大佬,金屬風道耐火極限有沒有要求,具體條文怎么說的?
商場5樓設一餐廳,餐廳大廳有空調,面積約400m2,分布9個小廚房,每個約10~15m2,請問廚房排煙該如何設計?又如何補風?謝謝各位了!
下面是一個賓館廚房通風空調設計的論文,包括理論圖、計算方法等等,可以給您在廚房設計上面一定的參考。
廚房的通風和防排煙怎么考慮? 我理解的是,平時通風按照換氣次數6次/h來設計;還要考慮事故通風,事故通風按照換氣次數12次/h來設計;不知道這樣理解對不對! 我有個疑問,對于地上面積超過100㎡的廚房,我設置了事故通風還需要考慮排煙嗎?
建筑物一共三層,我只取了其中一部分,中間為走道,兩邊是公寓,每套公寓內均有內廚房,我的問題是在設有油煙機的情況下,是否還需要加排氣扇???謝謝
現在有個改造工程,無法在衛生間和廚房設置排氣和排煙豎井,而衛生間和廚房又不靠外墻,只能從內走廊設風管排氣和排煙,走廊1.55米寬,梁下2.9米凈高,想衛生間排氣和廚房排煙合用一個管道系統,節省空間,但是怕串味,請問誰有解決串味的方法沒?(走廊吊頂,有消防、自噴和橋架)[ 本帖最后由 lkexian2008 于 2009-7-1 10:07 編輯 ]
廚房通風設計中的幾個問題
船舶廚房通風系統設計.rar
我請教個問題,簡明通風設計手冊,孫一堅主編,第584頁,局部排風量L=1000*P*H,左邊的單位是m3/h,右面的單位分別是m和m,兩側的單位對不上啊。是怎么回事???有人說問題的關鍵在1000上,可是1000是個數,屬無量量綱,單位是1呀。怎么樣左面都是m3/h,右面都是m2呀 誰能告訴我這個公式是怎么來的?
本人目前在做住宅的燃氣蚅。具體是:廚房是開敞式,與起居室相連,廚房離外窗有4米的距離。廚房有燃?xì)夤艿馈栠@種條件是不是應做事故通風?風機是不不是選擇防爆風機最好?另外基于這種環境情況,還有什么更好的通風方式沒有?
廚房的通風直接影響廚房清潔和居住空間的空氣質量,至今不能說已得到根本解決,新規范只能提出原則要求。廚房通風要綜合解決好以下兩項排氣:排油煙機的排氣排油煙機的排氣有兩種做法,即排至豎向共用排氣管道或直接排至室外。采用排至豎向共用排氣管道的做法,產生回流和泄漏的現象時有發生。按理說,排放有害氣體排氣管的室內佑應為負壓。過去通常采用的簡單主支結構且斷面很小的共用排氣道,在排油煙機的機械作用下,管道內必然會形成正壓,造成管壁和接口處滲漏,支管處回流。新規范提出,當采用豎向排氣方案時,應采取支管無回流、豎井無泄漏的措施。采用“變壓式排氣道”結構,是否能杜絕回流和泄漏?其中很多施工因素和本身因素尚有不成熟之處,非凡是層數越多占用面積越多,不宜作為單一的方式。將排氣管通過外墻排到室外,則會不同程度地造成對室外空氣環境和墻面的污染。新規范提出,當采用橫向排氣方案時,應在室外排口設置避風和防止污染環境的構件。當然,此種構件應有較佳的外觀。房間的全面排氣廚房應有排除燃
做了一個學校食堂的初設,挺多問題不明白的,想請教大家:1、廚房的排風雖然有公式,但是總發熱量不好確定,所以按照換氣次數算的,《措施》上有提到中餐廚房40-50次的換氣,我想問下40-50次換氣是對于整個廚房,包括烹飪、備餐、粗加工等全部廚房面積而言呢,還是只對產生油煙的烹飪區而言呢?2、當時我是對于烹飪而言的,其余的備餐、粗細加工、還有面點區等都加了排氣扇,當時粗加工、面點區等是有外窗的,校對說為了保證效果也讓我加了壁式軸流風機,這樣是否合理?我是覺得有外窗的不加,沒有的加風機。不知道怎么樣正確?3、洗碗間加了軸流風機,雖然沒有外窗,按照措施有外窗也要加可能還有不全的地方,不知道大家覺得廚房還必須注意什么,希望大家多多指教。
某公司大型廚房空調通風圖,你可以盡享大型廚房設計的精華。
我做了一個學校食堂的廚房,主灶間和粗加工,細加工是相通的,主食加工和備餐間有個門洞,主灶間和備餐間有個門洞,那我整個廚房按40次換氣次數計算,65%給主灶間排風,其余的加工間排風占%35 那我每一個加工間的排風是均等分的嗎?但是像米飯加工間,蒸煮間有大量的蒸汽,這樣的加工間的排氣量怎么計算?和普通的蔬菜加工間,肉類加工間的風量是不是不能一樣
廚房通風
廚房通風專題,為您提供廚房通風相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廚房通風 相關的專業交流討論,更多廚房通風相關內容請訪問