  • 富士變頻器多次報接地故障

    我廠空調機組為重要設備,但近期由于富士變頻器出現報警(接地故障)但第一次只是除塵清掃了以下,就可以恢復。維修人員認為是由于變頻器由于長期不清掃造成的。昨日變頻器又出現接地報警,而且距上次清掃時間剛剛一個月。請教各位高手這是什么原因?

  • 急!ABB ACS800變頻器故障

    ABB的ACS800變頻器,如果模擬量信號4-20MA的輸入電流短暫缺失,會不會造成變頻器過電流現象發生?我單位的變頻器故障顯示OVERCURRENT(過電流) 下翻頁后顯示 1 last warning RUN DISABLED (未收到運行允許信號)懷疑是不是第二個故障RUN DISABLED 造成了第一個故障OVERCURRENT?請各位給個說法唄!多謝

  • ABB水冷變頻器維修故障及日常維護

    ABB水冷變頻器維修故障及日常維護

    ABB水冷變頻器故障簡介及原因分析: ①冬季發生的變頻器外循環管線結冰的情況,在一次正常停機的時候由于停機時內循環是停止的導致B14關閉,從而外循環也停止。(當然定期變頻器維修清理外循環水過濾器,也需要把外循環暫時關閉),由于電纜間沒有空調等制熱設備導致外循環水線結冰,從而導致不能開機延誤了生產,從而造成了經濟損失。 對于事故一主要變頻器維修預防措施就是在外循環水線上添加跨接閥,并在每次停機的時候及時打開外循環水的跨接旁通閥。保證水的流動,防止循環水凍凝。送電時則要及時的關閉,以免外循環的水沒有經過熱交換器,達不到散熱的目的。從而導致報警、停機。http://www.cncswx.com ②ABB變頻器維修因水箱水位低跳閘。水冷變頻器的內循環水線之間的街頭是通過一個金屬頭進行連接的,而金屬頭和管線直接則是特殊設計的一次性連接,這種連接具有連接簡單密封性好的特點。但由于管線較硬,若管線以較大的角度晃動則會造成結合處漏水。當水箱的水位低于設定值時則導致變頻器跳閘,生產停工。

  • 請教ABB變頻器出現F0001故障如何處理

    最近碰到一個ABB510的22kw變頻器,在變頻啟動消防泵時出現頻率升到7Hz左右,就上不去了,然后出現F0001。如果卸掉水泵在無負載的情況下又能升到50Hz。后來懷疑是水泵問題就換了一個2.2kw的電機無負載運行,頻率能升到20Hz,然后出現F0001。測試水泵絕緣在12M歐姆?,F(xiàn)在的情況是接上水泵的情況下,一開機就出現F0001。該臺變頻器最早因為誤操作曾出現通訊錯誤。解決故障后放了半年多時間,前段時間裝柜后,就出現頻率上不去,面板顯示F0001問題了。請問高手這是怎么回事呢?

  • 關于變頻器故障停機的問題

    鍋爐的引風機電機是用變頻器控制,變頻器是臺達的C2000,變頻器是用PLC觸摸屏手動調整頻率的。昨天突然故障停機,恢復后正常運行。查詢故障代碼是LVN,對應的故障是:定速運轉中,交流馬達驅動器偵測內部直流高壓測有電壓低于參數06-00設定現象產生。排除是檢查電源電壓和負載是否有突然的重載,電源電壓沒有問題。想請問一下那位對這個比較懂的,能通俗的解釋一下這個故障是什么意思,都會有什么情況引起這個故障的發生,有什么好的建議可以最大的避免這個故障的發生

  • 有關ABB變頻器的安裝問題

    各位老大,請教:GGD柜,寬1.0米,安裝兩臺ACS800-01-0100-3沒問題,可偏偏ACS800-01-0100-3是壁掛式的; 安裝兩臺ACS800-04-0100-3吧,可尺寸小了.(已無法增加柜子)納悶:壁掛式的比開放式的尺寸小?恨不得裝兩臺壁掛式的在柜子里去!能嗎???(須裝在柜子里)

  • ABB的變頻器與PLC怎么接線啊

    小弟最近剛用到ABB的變頻器不知如何與PLC接線,望各位大哥大姐發揮狹義的精神解救小弟脫離苦海,我現在頭都快疼死了?。?!謝謝

  • 變頻器的故障及維修對策

    變頻器的故障及維修對策

  • ABB變頻器的常見故障及維修對策.doc

    ABB變頻器的常見故障及維修對策.doc

  • ABB變頻器常見故障及處理辦法的分析

    1)、過流故障: 對變頻器進行復位即可.如果1#,2#同時故障時,先對2#復位,再對1#復位如果只有1#或者2#中的一組故障,直接對其復位即可. .現象:運行命令給了(變綠色),但編碼器不變,現場不動作 檢查:變頻器無故障,速度值為0 處理:讓操作人員停止命令。然后打開程序中blocks下的“控制延時”變量監視表。在相應的計時器后的“modify value”欄輸入0,然后點工具欄“雙箭頭”圖標或按:F9。然后讓操作人員重新啟動。

  • ABB變頻器維修常見故障代碼及處理方法

    ABB變頻器維修故障代碼:BRAKE FLT   ABB變頻器維修原因:制動器故障,制動器打開超時或制動器打開不到位。 ABB變頻器維修方法:在現場打開制動器的罩子,程序中分別強制打開制動器線圈,觀察制動器限位打開狀態,如果制動器打不開或機構卡勁,更換制動器; 如果限位打開距離限位感應片距離遠,調整感應片的距離并確保其緊固(根據筆者多年的設備管理經驗,電子感應式接近開關的故障率遠低于機械開關,本部門大部分重要限位均由安裝前的機械開關改進為電子感應式接近開關); 如果制動器打開超時,可采用兩種方法:①制動器打開稍微緩慢的情況下,把制動器打開延時時間加長;②制動器打開非常緩慢,此時必須更換新的制動器液力推桿。 ABB變頻器維修故障代碼:MF COMM ERR ABB變頻器維修故障原因:主、從總線通訊無效。 ABB變頻器維修處理方法:檢查主、從總線連接和主機CH:到從機CH

  • 變頻器結構和故障判斷簡介

    變頻器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現電機的變速運行的設備。如圖1所示,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆變成交流電。對于如矢量控制變頻器這種需要大量運算的變頻器來說,有時還需要一個進行轉矩計算的CPU以及一些相應的電路。 圖11. 整流器 它與單相或三相交流電源相連接,產生脈動的直流電壓。 2. 中間電路,有以下三種作用: a. 使脈動的直流電壓變得穩定或平滑,供逆變器使用。 b. 通過開關電源為各個控制線路供電。 c. 可以配置濾波或制動裝置以提高變頻器性能。 3. 逆變器 將固定的直流電壓變換成可變電壓和頻率的交流電壓。 4. 控制電路 它將信號傳送給整流器、中間電路和逆變器,同時它也接收來自這些部分的信號。其主要組成部分是:輸出驅動電路、操作控制電路。主要功能是: a. 利用信號來開關逆變器的半導體器件

  • 請教ABB變頻故障FF7A如何處理

    公司里的變頻器ACS800-07故障代碼是 START INHIBI(FF7A) ,手冊上說原因是可選的啟動禁止硬件邏輯被激活,檢查啟動禁止電路(AGPS板)。什么意思啊,看不明白,哪位明白給小弟講講。

  • 變頻器主回路故障及處理

    變頻器主回路主要由三相或單相整流橋、平滑電容器、濾波電容器、IPM逆變橋、限流電阻、接觸器等元件組成。其中許多常見故障是由電解電容引起。電解電容的壽命主要由加在其兩端的直流電壓和內部溫度所決定,在回路設計時已經選定了電容器的型號,所以內部的溫度對電解電容器的壽命起決定作用。電解電容器會直接影響到變頻器的使用壽命,一般溫度每上升10 ℃,壽命減半。因此一方面在安裝時要考慮適當的環境溫度,另一方面可以采取措施減少脈動電流。采用改善功率因數的交流或直流電抗器可以減少脈動電流,從而延長電解電容器的壽命。 主回路典型故障分析 故障現象:變頻器在加速、減速或正常運行時出現過電流跳閘。 首先應區分是由于負載原因,還是變頻器的原因引起的。如果是變頻器的故障,可通過歷史記錄查詢在跳閘時的電流,超過了變頻器的額定電流或電子熱繼電器的設定值,而三相電壓和電流是平衡的,則應考慮是否有過載或突變,如電機堵轉等。在負載慣性較大時,可適當延長加速時間,此過程對變頻器本身并無損壞。若跳閘時的電流,在變頻器的額定電流或在電子熱繼電器的設定范圍內,可判斷是I

  • 變頻器和電機可否共線接地?

    變頻器可否共線接地?書上些有三種接地第一種專用接地 是指電機和變頻器采用分開的接地線和接地極第二種共用接地 是指電機和變頻器采用分開的接地線和共用的接地極第三種共線接地 是指電機和變頻器共同采用一條接地線和共用一個接地極第三種為何不可以?請指導

  • EV2000-4T0550G變頻器的故障與排除

    出現故障的變頻器操作面板顯示的故障代碼為E019,且按下復位鍵無法消除該故障,變頻器停止工作;經查故障代碼是E019的故障為電流檢測電路故障。 EV2000-4T0550G變頻器的電流檢測元件為霍爾元件,通過H1、H2和H3這3個霍爾元件檢測變頻器的三相輸出電流,經相關電路轉換成線性電壓信號,再經過放大比較電路輸入到CPU,CPU根據該信號大小判斷變頻器是否過電流,如果輸出電流超過保護設定值,則故障封鎖保護電路作,封鎖IGBT脈沖信號,實現變頻器的過流保護功能。 一般說來,變頻器會由于控制板連線或插件松動、電流檢測元件損壞和電流檢測放大比較電路異常導致電流檢測電路故障,第一種情況需檢查控制板連線或插件有無松動;第

  • 變頻器本身的故障自診斷及預防功能

    過去的晶體管變頻器主要有以下缺點:容易跳閘、不容易再啟動、過負載能力低。由于IGBT及CPU的迅速發展,變頻器內部增加了完善的自診斷及故障防范功能,大幅度提高了變頻器的可靠性。 如果使用矢量控制變頻器中的“全領域自動轉矩補償功能”,其中的“啟動轉矩不足”、“環境條件變化造成出力下降”等故障原因,將得到很好的克服。該功能是利用變頻器內部的微型計算機的高速運算,計算出當前時刻所需要的轉矩,迅速對輸出電壓進行修正和補償,以抵消因外部條件變化而造成的變頻器輸出轉矩變化。 此外,由于變頻器的軟件開發更加完善,可以預先在變頻器的內部設置各種故障防止措施,并使故障化解后,仍能保持繼續運行,例如:對自由

  • 關于丹佛斯變頻器的故障

    有一臺使用5年的丹佛斯200KW變頻器。最近經常出現遠控狀態下頻率自動下降的情況,從29HZ自動下降到16HZ左右。電流電壓均正常、接線端子完好、電機正常、請問懂行的師傅講一下是怎么回事?怎樣處理?

  • 淺淡變頻器應用及故障排除!

    淺淡變頻器應用及故障排除!

    在當今社會的工廠企業中,變頻器做為一個不可或缺的角色,越來越顯示出它的重要性。做為一名電工,首當其沖要經受新科技的洗禮,全面掌握變頻器的應用技術,在本人服務的工廠里,變頻器品牌不下十幾種,幾年下來也積累些經驗,在此與電工同行們分享一下。 首先是變頻器的選型問題,所選型號變頻器功率一定要和電機功率相匹配,不可過大或過小,說到這,有一個案例至今仍讓我記憶猶新,那是一次細紗機的設備改造,廠家派人過來安裝,安裝過程中,將原車主電機22KW日立變頻器換成了15KW變頻器,當時我負責配合他們的工作,提醒他們變頻器功率太小,因為主電機是18.5K