混凝土質量缺陷常見,業主檢查要求比較高,對于缺陷修補要求嚴格,修補后不能有明顯痕跡。所以請教各位有什么好的辦法可以修補得顏色差不多,從技術、材料上有什么講究?
現把我從事現場施工管理過程中,發現的混凝土現澆結構的一些質量通病的照片傳上來,和大家一起分析問題的原因,討論解決或者是避免的辦法。有些照片我個人覺得非常珍貴,教科書上不一定有哦?。ㄒ驗闀r間有限,我將陸續上傳!見諒?。?、混凝土施工冷縫,真是觸目驚心?。?/p>
商品混凝土質量通病及其防治
預制結構混凝土質量評定表
混凝土質量通病防治措施
質量檢查重點
在經濟迅速發展的今天,我國交通事業也得到前所未有的發展。影響水泥混凝土質量的一個關鍵性因素就是強度。水泥混凝土的強度指標的好壞決定了建筑的可靠性。
本帖最后由 工管人家 于 2013-9-21 13:17 編輯 請高手解答混凝土質量問題 混凝土表面脫皮嚴重,部分剪力墻混凝土出現空鼓,敲擊后就脫落,脫皮最深的有3cm~5cm!多棟建筑、多樓層出現這種問題!請問這種質量問題出現的原因是什么?如何處理?大家探討下!
混凝土結構質量驗收規范的不理解,鋼筋連接為什么有2個,主要是那個25%不理解
前晚澆筑砼,第二天下午拆模,發現墻柱有脫皮粘砼,停止拆模,第二天拆還要嚴重,大塊砼脫出,模板上粘得厚厚一層,難敲出。那么問題來了:1.澆筑時已發水。2.砼是一路澆筑下去的,就電梯一處地方有。3.模板是周轉2~3次的新板。(周轉6~7次的都木有)4.打棒到位,沒有孔洞蜂窩。那是什么原因呢??
1、蜂窩 1.1現象。混凝土結構局部出現酥松、砂漿少、石子多、石子之間形成空隙類似蜂窩狀的窟窿。 1.2產生的原因 (1)混凝土配合比不當或砂、石予、水泥材料加水量計量不準,造成砂漿少、石于多; (2)混凝土攪拌時間不夠,未拌合均勻,和易性差,振搗不密實;
這是中信地產開發的房子 樓板厚度設計為120mm,實際厚度頂板93mm且出現整體貫通性裂縫。地板實際厚度85mm,找平層厚達60mm。這合格嗎?
混凝土質量規范
混凝土質量規范專題,為您提供混凝土質量規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土質量規范 相關的專業交流討論,更多混凝土質量規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度