為了下層的大廳不吊天花,要求所有內隔墻都不準設梁,連衛生間都不行。說板做厚些鋼筋下多點不就好了,還不是那回事。而且是農村的私人房子,隔墻都是采用燒結粘土磚。{:1_105:}咋辦捏?
大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法?;蛘哂蓄愃频氖┕D上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
為保證將來安裝方便(防止管道預留定位不準),設備管井需要后澆。因內裝條件不明確,預留風洞,空調水及上下水與結構要求不一致。因為條件所限,管井周圍無法加邊梁?,F(xiàn)在管井周邊無梁時,須在該部分樓板澆筑完成并達到設計強度后方可拆除模板。這在現場不可行的。 從結構受力分析來看,長向偏大 未澆筑前的確對結構有影響。這個是如何讓分析的?:time: :victory: :time:
頭一次接觸橋梁的照明,涉及到接地問題,實在是沒有思路只是想到箱梁須預留出接地端子,橋墩也預留,然后用BV 1*25 連接。如果只用文字敘述倒是簡單: 路燈基礎預埋接地鋼筋,與橋梁鋼筋L型焊接,所有焊接部位須做防氧化處理??蛇@單單一句話圖紙上是能打發過去,在實際施工的時候究竟怎么施工呢?補充:線路敷設問題 箱變在引橋部?,線纜敷設應該怎么做?橋梁的管線在人行道下,離人行道面板只有不到40cm,基本和橋面標高一致。 在引橋引入到橋梁這個接觸部分怎么處理?[ 本帖最后由 kingsj01 于 2011-4-22 09:54 編輯 ]
橋梁位于路口,橋梁外緣線在在接近路口處位于紅線內,市政橋比較寬,一般分幅做比較好。但是分幅的時候,欄桿就得全橋布置,侵占路口處的轉彎空間如果不分幅,就面臨花壇怎么處理的問題,是畫上陰影線不允許車輛侵占還是不管問題有很多,不知道大家有沒有什么心得可以交流一下,附圖一張,白色的線是橋的大概大小
一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,聽說盈建科可以設計,也沒用過,大家給介紹一下,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝。
問題補充:請問,有梁板和無梁板是什么?要分別計算混凝土和模板的工程量嗎?謝謝,板是做什么用的?是鋪在梁上的嗎?謝謝!全部
請問圖紙說明中注釋頂板均需要設置暗梁,遇到這種柱上板帶有不在一條軸線的上的柱子,暗梁是斜著連接柱子,還是水平直行通過,圖紙給的大樣只注明柱子到柱子之間的暗梁,如圖,邊跨有墻無柱時,還需要設置暗
有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),施工圖怎么表示?
有一商業建筑,二層,每層面積5000,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),甲方對吊頂高度有要求,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,謝謝了.
1.無梁樓蓋的邊跨柱子有單向的梁拉結,中間的柱子與柱子之間只有樓板連接,中間板與邊跨的柱子連接的地方是不是也要設置柱帽,若設置柱帽,豈不是只有一半?2.SATWE有限元計算完畢后,是否根據查詢結果里的數據配置板的鋼筋就可以了3.梁圖生成的時候雖然計算時虛梁自動過濾掉了,出圖的時候還是在里面,是否保留?還是中間只有厚板和柱帽,柱子?現在計算完畢了,畫圖不知道怎么畫了,請做過的朋友指教一下!
無梁樓蓋的設計及構造.rar
簡單實用,歡迎交流
無梁樓蓋結構的整體計算可通過 PKPM 軟件中的TAT 軟件或SATWE 軟件進行。當然,這兩個軟件對無梁樓蓋在三維計算中的建模處理是不一樣的:在TAT 軟件中,對于無梁樓蓋結構來說,由于沒有梁和柱子相連,一般我們必須按照規范中的規定將板簡化為雙向等代框架梁進行計算。因此,在用PMCAD 對無梁樓蓋進行人機交互式建模時,首先應確定等代框架梁的寬、高,也即確定等代框架梁的剛度。一般來說,等代框架梁的剛度由板寬決定:我們通常取柱距的1 /2 板寬為等代框架梁的寬、高。確定等代框架梁的剛度之后,再將等代框架梁作為普通的主梁輸入。比如下例中橫向柱距為5400mm,則該向的等代梁截面定義為2700mm*2700mm,縱向柱距為3000mm,則該向等代梁截面定義為1500mm*1500mm。然后將所定義的等代框架梁布置好,模型建立后再接力TAT 軟件進行三維分析。TAT 的分析計算過程我們在此就不贅述?。?dāng)然,這種方法對樓板的模擬與實際工程情況有一些出入,因此我們還可以采用SATWE進行更為準確的計
一自己正在做一無梁樓蓋工程,找了一些期刊上發表的文章,想借鑒一下別人的經驗。二大家看一下,寫一篇論文不是很復雜。
:victory:
無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴?個人認為下噴。 1.無梁樓蓋的目的是降低層高。根據噴規7.1.3條下垂型噴頭濺水盤與頂板的距離不小于75mm,不大于150mm.采用下噴,主管道可以貼頂板安裝,150的距離可以保證安裝高度了。如果采用下噴,主管距離就相對遠了。當支管中心標高與主管相同時,該標高為:噴頭距離頂板距離75MM+噴頭高度52MM+彎頭高度38mm=165MM,考慮管道吊架、150主管,則噴淋管道占用空間為300MM左右。而采用下噴占用空間為200MM左右。 2.如果無梁樓蓋采用空腹梁,那么要看梁是否突出頂板,突出頂板,上噴。一家之言,歡迎鮮花,不要磚頭?。?!
新手請教大家:看了無梁空心樓蓋的補充建模錄像,見里面的實心暗梁寬度是同柱寬的,但是按照《空心樓蓋技術規程》構造要求6.3.1.1及6.3.4,實心暗梁應該要大于柱寬的,軟件是怎么考慮的?謝謝大家。。。
無梁路口
無梁路口專題,為您提供無梁路口相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無梁路口 相關的專業交流討論,更多無梁路口相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題