柴油發電機機房設計及安裝
摘要:清潔能源移動發電越來越多的取代傳統火力發電,GE公司TM2500移動發電解決方案采用車載系統,燃氣機、發電機、燃料等安裝在4輛拖車上,而發電機出口斷路器開關柜安裝在發電機拖車的尾部,開關柜系統需要體積小、重量輕,滿足發電機出口保護及中性點高阻接地的要求,適應戶外應用環境下的高、低溫,防護等級等要求,承受車載的運輸、振動的要求,方便現場快速連接的要求。本文對上述要求的設計解決方案進行介紹。
各位好,請教一個問題:如果安裝一臺500KW的柴油發電機,需要什么手續嗎?必須要報到電力局審批嗎?還有環保,消防都要審批嗎?懇請專家幫肘?!感謝!
前些時候在網上看到的那個風力發電機安裝動畫,感覺很不錯。分享給大家看一看。如果覺得好你就頂帖。我會在給你們發些好玩的動畫。
二級負荷,雙電源,其中一個電源就是燃氣發電機發電和變電所來電并網供電,根據天然氣的量決定發電量,現在是有時候用電設備進線進線計量表計顯示負數,有時候顯示正數?不知道怎么回事?或者什么原因?
小弟現在在國外施工,這里要建一個污水泵房,設計要求用兩臺1020KW的柴油發電機做備用電源,可是小弟以前沒有安裝過發電機,知道這東西很大很重安裝起來很麻煩,特求類似的施工方案一份,謝謝!
柴油發電機組設計與安裝資料~
圖紙簡介: 某發電項目發電機小間安裝圖全套圖紙。詳細的發電機小間布置 投稿網友: zh82463180 上傳時間: 2013-09-25
柴油發電機房設置在人防區內人防門不大才1.5米寬。高度也才2米。人防又都是先做好的。柴油發電機是不是可以先拆開,再到房間里組裝?
玉柴養殖燃氣發電機機房要求1、機房一般采用敞開式或半敞開式,應采用不發生火花的地面,地面應平整并易于清掃。2、如采用封閉式機房,應按相關要求設計,須是單層建筑,門窗一律外開,設置大流量排風裝置,防可燃氣體積聚等。3、畜牧養殖用燃氣發電機組機房與操作間應隔開,不得直接連通,觀察窗口應用雙層玻璃,且有鋼絲網防護。4、機房應設有避雷裝置。5、機組運行現場不得有明火,須有明顯的“嚴禁煙火”等警示標志。6、配備充足的滅火器材。7、發動機排氣系統的廢氣中,混有可燃氣體,要設計并安裝由發動機引向室外的排氣管系,排氣管系應連接可靠。玉柴養殖燃氣發電機設備要求1、機房內電氣設施應為防爆型,進行電氣維修時,須切斷電源。2、在燃氣管道進機房處,應設置緊急閥門,以備廠房內發生緊急情況時,可迅速切斷氣源,此閥門應離操作間較近。3、機房內要安置燃氣濃度報警器,在機房對角處安兩個,當環境濃度在爆炸和中毒濃度范圍以內時,須強制通風,降低濃度后方可啟動機組。
冷庫柴油發電機燃油系統安裝,華全動力介紹!冷庫柴油發電機燃油系統的安裝除應滿足下列要求外,尚應符合GB或IEC相關規程規范的規定。1、機組的進、回油管應滿足設計要求,并采用軟連接方式,連接管應采用相應大小的塑料管或紫銅管;2、機房內的油箱大小應符合設計要求,其容量應足以存放滿足機組額定功率工作8 小時以上的燃油。其安裝位置應盡量保證油箱供油的油位高于柴油機輸油泵的進口;3、進油管的吸油口須高于柴油機燃油箱底部 50mm 以上,并在油箱出口處裝設燃油粗濾器,以免將燃油箱內的沉淀物吸入燃油系統而堵塞油路;4、在燃油供油管路中應設置截止閥,以便柴油機進行維修保養;5、冷庫柴油發電機燃油系統管路的連接須保證密封,若有泄漏現象,應立即排除,以免影響機的啟動性能。
我在做一個風力發電機的安裝架設方案,圓形塔架,最大安裝高度80米,最大安裝重量有42噸;請問,除去用大型履帶式起重機外還有別的好辦法嗎?在此謝謝大家了,并祝愿大家新的一年工作愉快!!另外,哪位大俠手頭有風力發電機的安裝施工工藝方案?能否借鑒一下?h133566@sina.com
發電機檢修規程
不同型號的柴油發電機組都有相應的標準油箱和供油系統,油箱的設計種類很多,東莞發電機廠家鼎新機電可根據要求用戶設計成各種容量的分立式油箱。用戶也可自行設計油箱,在安裝柴油發電機組油箱的時候用戶需注意以下注意事項: (1) 油箱存放位置必須安全以防止火災,油箱或油桶應單獨放在看得見的地方,適當離柴油發電機組遠點,且嚴格規定不準吸煙;
柴油發電機組噴油泵的供油量取決于柴油發動機的轉速。曲軸轉速增大,供油量也增大;反之,供油量減少。 柴油發動機負荷變化時,轉速變化大。具體來說就是: 負荷減小時,轉速升高,轉速升高導致柱塞泵循環供油量增加,循環供油量增加又導致轉速進一步升高,這樣不斷惡性循環,造成發動機轉速越來越高,最后飛車; 反之,當負荷增大時,轉速降低,轉速降低導致柱塞泵循環供油量減小,循環供油量增加又導致轉速進一步降低,造成發動機轉速越來越低,最后熄火; 要改變這種惡性循環,就要求一種能根據負荷變化自動調節供油量。使柴油發電機組在規定的轉速范圍內穩定運轉的自動控制機構。移動供油拉桿,可以改變循環供油量,使柴油機的轉速基本不變。 因此,柴油機要滿足使用要求,就必須安裝調速器。目前現在國內外采用的柴油發電機的調速器一般為電子調速,但還有部分是機械調速.電子調速的好處不是油門可以自動調節,這樣可以省油.而機械調速器,它的油門是固定的,所以一般的油耗相對來說要高一點.一般的大功率的發電機組都是使用電子調速器.而國產柴發電機組
本人暑假期間跟著師傅實習了,受益頗多,下面分享一下施工現場的一些照片,是發電機現場安裝的一些實景拍攝,主要想和大家交流一下~
SetsCaterpillar公司宣布2 G3520C引進天然氣發電機組現在可選的空氣和燃料系統,已得到增強,可提供優越的作戰能力島模式控制提供。為商業和機構客戶的要求特別可靠,高品質的電力,島內模式控制氣體發生器的G3520C在60赫茲和50赫茲的版本提供集,系統的方案設計,使客戶能夠從電網與電源獨立1 highefficiency,天然氣為燃料的發動機。 “分布式發電是公認的有效方法更有效地利用能源,但在許多應用中,只能承受有限,在裝載的頻率和電壓的偏差,卸貨和負載波動,瞬態響應能力和穩定狀態的穩定成為關鍵, “羅布說Schueffner,營銷經理,卡特彼勒電力司。他說:“G3520C氣體島內模式功能設置發電機引進填補了一個關鍵的需要,同時有助于溫室氣體(溫室氣體)通過建立在分布式發電燃氣發電機組的應用減少排放更多的機會。” 貓天然氣發電機與島模式的功能集為解決分布在獨立的應用程序在一個公用電網連接不可用或公用電網發電的主要障礙并不穩定。改進后的瞬態功能還支持低排放的氣體發生器使用的備用電源應用套,為他們提供更多的電力供應解決方案,清潔的
柴油發電機組對安裝場地的要求有一下幾個要求: 1、柴油發電機組安裝地點需通風良好,發電機端應有足夠的進風口,柴油機端應有良好的出風口。出風口面積應大于水箱面積1.5倍以上。2、柴油發電機組安裝地的周圍應保持清潔,避免在附近放置能產生酸性、堿性等腐蝕性氣體和蒸汽的物品。有條件的應配置滅火裝置。3、在室內使用,必須將排煙管道通導室外,管徑必須≥消音器的出煙管直徑,所接之管路的彎頭不宜超過3個,以保證排煙暢通,并應將管子向下傾斜5-10度,避免雨水注入;若排氣管時垂直向上安裝的,則必須加裝防雨罩。4、柴油發電機組外殼必須有可靠的保護接地,對需要有中性點直接接地的發電機,則必須由專業人員進行中性接地,并配置防雷裝置,嚴禁利用市電的接地裝置進行中性點直接接地。與市電的雙向開關必須十分可靠,以防倒送電。雙向開關的接線可靠性需經過當?shù)毓╇姴块T的檢驗認可。5、老款的柴油發電機組沃爾沃發電機組需采用混凝土做基礎,在安裝時須用水平尺測其水平度,使機組固定于水
對于柴油發電機組而言,為了能夠獲得輸出額定功率,必須仔細考慮排氣系統的氣流特征。本章的建議為用戶提供排氣系統的安裝準則。為了發電機組的可靠運行,排氣系統必須滿足下述最基本的要求。1.排氣系統中的排氣背壓不應超過發電機組要求規定;2.排氣系統的安裝,不應由于自身的重量,慣性及零件之間相對運動的變化而施加過大的壓力;3.排氣系統的安裝必須能防止雨水或其他水源進入發動機和增壓器;4.排氣系統的安裝,盡可能避免對空氣濾清器及冷卻系統的效率損害,包括發電機組周圍的環境產生有害的影響;5.安裝排氣消聲器時,應避免整個零件的重量對下支管所承受的壓力,必須使增壓器口處于零負載狀態,在目前發電機組排氣系統的安裝過程中,一般要求采用標準管徑和重量的排氣管并對排氣管路較長的管路,要求增大排氣管的管徑,使排氣背壓不會超過規定值。為了減小排氣背壓用戶在安裝中避免彎頭過多和彎頭過小,使排氣管路系統有良好的排氣流量,設備才能運行可靠。
在現實生活運用中,應該是交流柴油發電機組的運用比較廣泛,發電機的形式很多,但其工作原理都基于電磁感應定律和電磁力定律。因此,其構造的一般原則是:用適當?shù)膶?dǎo)磁和導電材料構成互相進行電磁感應的磁路和電路,以產生電磁功率,達到能量轉換的目的。因此對于發電機組可以分為直流發電機、交流發電機、同步發電機以及異步發電機。運用最為廣泛的是直流和交流發電機組。因此對于交流柴油發電機組進行安裝也是最主要的一個步驟。整個安裝步驟分為七步: 1)安裝發電機時,要保證冷卻空氣入口處暢通無阻,并要僻避免排出的熱空氣再進入發電機。如果通風蓋上有百葉窗,則窗口應朝下,以滿足保護等級的要求。 2)交流發電機與柴油發電機耦合,要求聯軸器的平行度和同心度均小于0.05mm。實際使用時要求可略底些,約在0.1mm以內,過大回影響軸承的正常運轉,導致破壞,耦合好要用定位銷固定。安裝前要復測耦合情況。 3)單軸承發電機的機械耦合要特別注意定子轉子之間的氣隙要均勻。 4)滑動軸承的發電機在耦合時,發電機中心的高度要調整得你柴油機中心略地些,這樣