本人在作一批10KV開關柜,想請問1、電壓互感器二次側導線A、B、C三相用黃綠紅三色線外,開口三角用什么顏色的導線?2、電壓互感器二次側導線都用BVR-1.5平方毫米規格的可以嗎?3、另外接到微保上的導線(除了電流、電壓回路以外),我們老總讓用BVR-1.0平方毫米的導線(也就是控制、信號回路),請問這樣用可以嗎?有無依據可查?拜托各位朋友了,謝謝?。。≌f明一下,我用的PT不作計量PT使用,型號是JDZX10-10/0.1/0.1/3/0.1/3,根號打不出來了。
一般35kV系統采用的三相星型帶開口三角形的PT,工作式其二次回路電流一般多大?在統計二次負荷的時候電纜上的損耗怎么考慮,用二次側額定電壓和電阻計算出來的值很大。電流能達到上千安。二次側額定電壓100/根號3 V 望高手指教?
今天看到一份圖紙,電壓互感器的二次回路沒裝熔斷器,而是用了一個三極的自動空氣開關.本人覺得這樣做不可行,請各位發表高見.如果認為行或不行請說明理由!
今天看到一個這樣的圖,如下:其中性點接了擊穿保險后接地,也直接接地了,這樣,不是擊穿保險的兩端都接地了嗎?我覺得這個擊穿保險是多余的。
在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,型號為:JDZXF71-10,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),不知是何原因,請各位給予指教。
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝?。?!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!?。?/p>
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝?。?!
我在一所500KV變電站值班,我們站的變高CVT二次空開經常出現空開開關位置在合位,空開本身的指示是跳開(不知這是不是所謂的空開脫扣),我們的處理是把空開打下來,然后再打上去,后臺機信號恢復?,F(xiàn)在請教老師們:1、空開跳開與空開脫扣是否同一概念?2、空開經常出現上列情況時,除了空開本身的機械問題外,還有什么問題引起上述情況?謝謝!!
今天用二只電壓互感器 型號:JDZF11-10/0.1/0.22 2只,二次側的0.22KV接線如何才是最準確的?
請問高壓側電壓互感器二次側容量怎么確定呢?我以前都選擇JDZ-10 0.2級。200VA上次審圖公司說30VA足夠了,請問有什么簡便的方法確定其大小呢?
為什么電壓互感器二次側額定電壓是100V呢?那10/0.22 二次側是220V,怎么說呢?單個互感器,二次側單繞組的10/0.22,220V是線電壓還是相電壓呢?[ 本帖最后由 luolong87 于 2011-9-12 15:40 編輯 ]
請問一下,一個計量柜V/V接的,電壓互感器二次電壓為Vab=100V,Vbc=100V,Vca=100V,正常嗎?不正??梢苑治鲆幌略騿?
電容式電壓互感器二次側的短路電流較小,一般不超過16A,同時短路保護的時間要盡可能縮短,要求不超20ms,請大俠們指教,哪個廠家生產這樣的空開?
請問:電壓互感器二次側零線一定要分開嗎?10KV高壓PT柜中,二次星型繞組和開口三角零線一定要分開嗎?
大神們.探討探討一下,若是將三相電壓互感器二次側開口三角(檢測零序電壓)短接即圖中L630和N600短接。會對線路有什么影響?
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。