我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
窗的太陽得熱系數檢測系統
在接地線的最小截面積公式S>=I*SQRT(T)/C中,接地扁鋼的C值取70,大多數設計手冊都是這么寫的。他的前提是短路前的溫度取40,短路后的最高允許溫度為400。 問題是如果校驗溫度為其他溫度時呢?如溫升不允許超過150度,該如何計算C值呢?或者選用其他材料時又如何計算?有沒有相關公式或者表格圖片可用,請各位高人指點。
現在統計一中學的總用電容量,然后選擇變壓器的容量,不知選多大的同時系數合適。附:單體有教學樓,行政樓,圖書管,體育館,食堂,宿舍,還有一個運動場。
我最近做了一個項目,低壓柜出線選了NHYJV5X6的電纜,審圖說太小,熱穩定校驗不夠,我查不到該電纜06/1.0KV下的熱穩定系數,那位可以幫一下,先謝了.
最近看到設計院一個電圖,電容補償柜的補償系數是0.95,但為什么在單獨算回路時,照明補償系數是0.9,動力補償系數是0.8,為什么要這么來算的呀
這幾天在復習注冊考試專業,發現計算工作電流時,I=S/根號3*U、I=1.05S/根號3*U。這兩個算式中1.05什么時候用,還有就是在哪里能找到依據。
現在正作一個機械加工廠的項目,廠區有一個機械加工車間和一個綜合樓,在計算過程中有幾個問題需要確定?1、機械加工車間的計算有功功率和無功功率的同時系數分別去0.95和0.97,是否合適?2、綜合樓有兩個浴室,每個浴室有6個即熱式電熱水器(洗澡用),每個8kW,總共是96kW,這幾臺設備的同時系數該取多少,然后整個綜合樓的同時系數又該取多少?3、在選變壓器時,整個廠區包括綜合樓和機加車間的同時系數又該取多少?附上整個廠區的功率計算表,供參考!
這是我在東南大學的教科書結構設計一書當中看到的,關于風振系數的計算公式,可是跟荷載規范里面的公式不一樣。請各位大神指點一二。
上傳《壓縮-噴射二級制冷系統熱性能系數的研究》,供大家參考!
Ik值的選擇是選擇首段還是末端?首段有點不太合適,規范好像說是可能發生短路電的電流,以一條50米的干線為例,出自配電室低壓配電柜,在30米處接一個分箱,再在50米處接一個分箱,無其他分支,是不是可以按照30米處的短路電流算???按首端算一般會很大的。t的選擇:措施中表4.3.2-2,是按哪個選擇???高速、中速、還是低速???我一直很迷惑,高手指教。[ 本帖最后由 huangod 于 2009-2-24 11:02 編輯 ]
供電局的住宅小區要求每戶負荷按15kw設計,請問設計院的高手需求系數該怎樣考慮?一共是888戶,變壓器該選幾臺多大容量的?
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
節能計算建筑專業的問我導熱系數是怎么來得,我知道應該是查表來得,但是具體那里有記不清了,那位仁兄經常做節能計算啊,提個醒吧
最近做習題集,電氣傳動部分,電動機采用電抗器降壓啟動與母線電壓標幺值有關的計算系數B,請問B是什么?還有電抗器啟動條件的不等式,這個不等式是怎么弄出來的?快考試了,請大家賜教。
別墅的需要系數取多少?。?? 正在做一個別墅的項目 設備容量為40KW 需要系數怎么取阿??電表取多大的合適阿??? 急?。。。。。。。。?!
我手上有個工程,有60個單元,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,同時系數該怎么???選用多大的發電機?
我手上有個工程,有60個單元,也就是說有60部電梯,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,想請教一下各位,同時系數該怎么???選用多大的發電機?
《措施》P247頁用電負荷需要系數里有:按單相配電計算戶數、按三相配電計算戶數,來取系數值。 那么這里的單相和三相是指住戶家內的配電還是樓層電表箱的配電呢?怎么劃分?(我們普通住宅家內沒有三相配電的吧)
各位前輩、高人: 我是做工業、生活污泥脫水的,目前最好的成績是將污泥脫水至40%,這只是針對部分污泥,一般能脫水至55%,該技術也通過了科技成果鑒定,在技術推廣過程中,遇到一個問題,有點兒不知所措,特來請教:近日,我們在設計一項污泥脫水工程中,將污泥的產生系數設定為萬分之1.25,即10000噸污水產生1.25噸干污泥,于是客戶追問這個系數是怎么來的?有沒有出處,并要我提供資料,我找了半天,也沒有找到,特來請教大家,請不吝賜教!謝謝!在線等哈!
熱擴散系數
熱擴散系數專題,為您提供熱擴散系數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱擴散系數 相關的專業交流討論,更多熱擴散系數相關內容請訪問