消防應急預案演練記錄.doc
滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期
滅火、應急疏散預案演練制度一、單位每半年開展一次整體綜合性全員演練,各部門每季度在本部門內部組織有部門人員參加的局部演練,演練內容主要包括報警、滅火、疏散。具體內容按照《滅火應急疏散預案》進行。二、滅火應急疏散演練由消防安全責任人組織,消防安全管理人、崗位消防安全責任人和義務消防隊員參加。三、滅火應急疏散演練應擬定好演練計劃,確定參加人員,按照滅火和應急疏散預案開展。四、營業期間組織演練應當提前向顧客告知,并采取防止演練期間造成意外的措施。五、演練結束后應對演練的開展情況進行總結講評,并根據演練情況和單位有關情況變化,及時修訂完善預案。
那位仁兄有關于這方面的預案資料啊,也可以是開關柜,變壓器,電纜溝起火采取的預警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我這里先附上一些自己搜索的一些資料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!
炎炎夏日,為做好各項安全生產工作,防患未“燃”也為公司
2021應急預案各類桌面推演演練方案匯編
西安浐灞生態區2010冬季消防演練現場,施工工地名稱為海景北部灣一期工程
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
關于應急預案的有關規定
5月16日上午8時30分,在安徽電建二公司承建的安徽省“861”重點在建項目——銅陵皖能發電有限公司首臺百萬千瓦級超超臨界燃煤發電機組鍋爐23.5米鋼結構平臺上,傳來陣陣尖叫聲――“有人掉下去了,有人掉下去了”。正在現場附近巡查的該公司銅陵項目部專職安全員錢錦榮、江輝等聽到喊聲后,快速跑向人員墜落地點,初步察看事故現場后,第一時間將墜落地點、人員受傷等信息電話報告項目部事故應急處理領導小組辦公室。該項目部副總經理、項目部事故應急處理領導小組常務副總指揮丁志新聽完匯報后,立即拿起電話通知項目部安環部、治安保衛部、通訊聯絡部等職能部門緊急啟動《銅陵項目部高處墜落事故應急預案》,全力救護受傷人員。 2分鐘后,該公司銅陵項目部、鍋爐分公司專職安全員和救護人員趕
中電投清河項目部組織“安全生產月”應急預案演練 中電投工程公司清河項目部組織“安全生產月”防汛及人身急救應急預案演練6月18日,為貫徹落實國家安全監管總局辦公廳《關于開展 2010 年全國“安全生產月”應急預案演練周活動的通知》精神,中電投工程公司清河項目部按照中電投集團公司和工程公司的要求和部署,在遼寧清河電廠二期技改工程現場組織參建單位200余人進行了“安全生產月”應急預案演練,全面增強了施工人員的現場應急救援和應對突發事件的能力。應急預案演練前,組織人員分別對應急預案內容及觸電急救常識進行了講解,明確了各項操作要領。參建單位分別進行人身急救演練和防汛救援演練。整個演練過程情節驚險,場面逼真,銜接配合緊湊有序,既檢驗了施工單位在意外發生時的組織能力和
為切實提升指戰員對高層建筑火災事故處置能力,全力做好高層建筑滅火救援工作準備,近日,江西省南昌市消防救援支隊在紅谷灘區方大中心開展高層建筑滅火救援實戰拉動演練。 演練堅持隨時、隨地、隨機,實兵、實裝、實戰,以“無預案、全要素、全過程”為要求組織開展。假設方大中心B座10層發生火災,火勢沿水平方向蔓延,致使火勢突破西側外窗,向上蔓延至11層、12層,且高溫濃煙通過內部豎井引燃建筑19層可燃物起火,現場多名人員被困。支隊指揮中心接到報警后,立即調派支隊高層建筑火災應急救援機動隊及周邊消防救援力量共15輛消防車、90余名指戰員參與演練。
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,因為衈很大,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?
《高規》7.2.4 高級旅館、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓、展覽樓、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,其用水量可不計入消防用水總量。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,有小口徑自救式消火栓、自救水槍、消防水喉、消防軟管卷盤、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,本條稱之為消防卷盤。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm)、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,另一頭連接小口徑水槍,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災。它構造簡單、價格便宜、操作方便,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,并受到歡迎。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓、商業樓、展覽樓和建筑高度超過100m的高
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,管網上接三個室外消火栓。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
消防演練預案
消防演練預案專題,為您提供消防演練預案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防演練預案 相關的專業交流討論,更多消防演練預案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度