110kV主變預檢后投運,投入差動壓板前進行 帶負荷測試 工作,具體的方法應該是怎么樣的呢?今天我們進行的內容如下1、在保護裝置中查看差流,沒有問題2、利用三鉗表,以低壓側Ua為基準,測試高、中、低三側的A相電流,在向量圖上為:Ua為90度方向,Ia(高)為45度左右,Ia(中)為250度左右,Ia(低)為285度左右。這個時候是不是看三個電流在橫軸和縱軸的投影是否為0,若為0,則表示差動回路沒有問題?????3、還是以剛才的向量圖為準,根據實際主變三側潮流方向(后臺機的數據,高壓側為電源側,功率流入;中、低側為受電側,功率流出),看向量圖是否與真實的潮流走向一致,這時候因為電流的正方向是以流出母線為正,所以中、低壓的電流與高壓側基本上成180度關系請問大家,這些步驟和方法有沒有錯誤?謝謝大家了
[原創][推薦]變壓器差動保護帶負荷測試【+1】 http://www.chinaitc.net/newforum/list.asp?boardid=21
目前,我們所施工的110KV變電站在啟動前碰到一個難題,就是:沒有足夠容量的負荷電流來進行測試工作!為一般情況下110KV變電站的無功補償容量為主變容?40000--63000左右)20%,初次啟動時將全部電容投入,依據此電流來進行帶負荷檢測.但是在對側220KV站的110KV間隔CT到1200/5A時,此電流就無法保證對側間隔能夠準確地測量到差動電流.請問各位高手有沒有好的經驗可以借鑒一下!
柴油發電機組在生活生產中應用廣泛,在一些需要用電的地方保障生活生產。近年來,隨著環保要求,市場對于國三型號電站柴油機的關注度越來越高,很多柴油機生產廠家都推出了。在日常應用中,1000kW機型也廣受歡迎。今天帶大家看一個機組帶負載實測。測試樣機為上研動力Z34(8160)
GB20665-2006中部分負荷熱效率測試時只是限定于額定負荷50%下,并未明確具體負荷數值。一般做測試時都是將燃氣壁掛爐(下文簡稱“器具”)設定在最小負荷處,通過調節使其滿足測試要求,然后測試其熱效率。這樣就不可避免地會產生不同廠家的產品是在不同負荷比例下測試熱效率的,其結果不具有可比性,沒有說服力。50%額定負荷下、40%額定負荷下、30%額定負荷下等情況的熱效率的差異是很顯然的。而采暖熱水爐新國標(暫未頒布)則明確要求在30%額定負荷下測試部分負荷的熱效率,將不同產品歸到同一條件下,從而具有了可比性,能甄別產品性能的優劣。如何能夠在不改變現有產品條件下將器具按照標準要求準確調節或折算到30%額定負荷下進行部分負荷能效測試成了問題,本文以某一機型為例,介紹新國標中部分負荷的直接測試方法2,并示例如何具體操作。1 測試產品信息額定輸入26.7kW,額定輸出24kW,具有自動調節功能,可以隨著外界負荷變化自動調節負荷,最小負荷為40%額定負荷;人工可以設定供暖目標出水溫度;器具待機時,燃燒器全部熄火,燃氣閥關閉,風扇不運轉,水泵
已測試,可用PKPM20060326PJ,沒時間試其它版本,有興趣的朋友試試!
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
注冊電氣工程師供配電專業-負荷計算測試題與大家分享
最近單位要擴容,要我們測算一下單位的最大和最小用電負荷,就根據供電局的電度表,應怎樣測算,要求是測算日、月、年的用電最大最小負荷情況,謝謝高手解答。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-2-7 13:28 編輯 ]
你好!第一次來到這里有幸看到你的留言,我想問一下怎樣根據熱負荷確定管間距,北京市地暖規范中給出的不同地面層地板向房間的有效散熱量準確嗎?如果根據這個那嬤每個房間的管間距都可采用300mm,但是我們施工采用的基本上為200、225mm。我想請教以下你們不同房間的管間距怎樣確定?拜托了!在這里先行謝過。
精華貼里此問題也有11頁的貼了。大家的基本共識是按300w計,16A開關帶7、8臺。但如何看電腦的銘牌上的數字呢?這是顯示器的。。。。其1.2A指什么呢,啟動電流,最大工作電流?
進水COD和BOD的負荷與COD、BOD單位濃度(mg/L)有什么關系,他們之間可以換算嗎進水COD和BOD的負荷是怎么樣求出來的或者根據什么而知道?有勞各位同行高手解答!
M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!
大家幫幫?!諧波污染負荷大概有哪些???有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
請教大家問題(謝謝了!)本人做機場供電(新手,不好意思),最近做了個包頭機場的變電站:一級負荷,10kV高壓雙路進線,單母線分段接線(設聯絡開關、手動切換),兩路高壓同時使用,互為熱備用,單路可待全部負荷.低壓還帶應急柴油發電機。這個方案在機場行業用了很成熟了,而且行業內部評審也通過??墒菆D紙送到供電局報裝卻卡殼了,供電局意見如下:1、高壓應改為一用一備(一路使用,另一路為帶電備用但不上負荷)。2、高壓電源應該為自動切換裝置(不允許手動切換)3、綜保系統用電除了直流屏外還應單獨設置所用變。小弟是新手,這三個問題看不明白啊,規范對一級負荷的要求寫的很明白啊~而且我覺得高壓同時使用總比一用一備可靠啊~還有就是高壓自動切換我們院的老工程師說并不可靠(說萬一誤動作了兩路可就都o(jì)ver了?。﹡直流屏為什么單獨設置所用變啊?以上問題希望大家賜教?。。?!謝謝了!??!
事件起因:本人是做低壓電氣施工,現正做一個20萬平米的住宅小區,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,于是報告業主。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,電梯電機功率為30kW,額定電流68A,載重1150kg,載人15個,速度2m/S。變頻調速。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,應該是進口的,品牌不知,可以測電流電壓及功率。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降。可以看到啟動電流只有46A,之后平穩后,電流22A,功率為12.7kW;這樣下降了五層,電流基本不變;然后上升,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿)。也是先下降,這時工作電流48A,功率為28kW,最大一相的電流為52A(有